Перестал холодить кондей

Автор Vikt0r_msk, 06 августа 2024, 16:02:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Vikt0r_msk

Купил в июле кондиционер трасса была уже заложена, монтировал сам.
Делал все по инструкции развальцевал, завакуумировал, проверил вакуум держится, запустил фреон все было отлично.
Примерно дней пять как раз в жару с 8 по 15 морозил просто отлично на авто режиме +25 включал и днем и ночью никаких проблем.
С момента старта буквально через минуту уже дует холодом. После случилось похолодание недели 2 не включал,
сейчас тепло вернулось включаю не холодит. Просто гоняет воздух и все.
Включаю на самый холод +16 и скорость на максималку работает просто как вентилятор.
При старте посмотрел краник с тонкой трубкой чуть обмерзает потом перестает.
Трубки радиатора внутреннего блока во время работы не охлаждается, как только выключаю трубки
пониже становятся холодными, которые повыше едва холодные.
Включил на обогрев (там +32) трубки внутреннего блока немного нагрелись.
Наружный блок работает почти бесшумно никаких тарахтений и т.п. подтеков на кранах тоже не обнаружил. 
Никаких ошибок не выдает, что с ним не так не пойму, дайте совет.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте!
Похоже, что нет фреона.
Надо найти утечку, устранить, отвакуумировать и заправить фреоном.


На шильдике не видно тип и фреона и заводской нормы заправки...