Обмерзает трубка всасывания LG

Автор adam538, 24 июля 2016, 01:47:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

adam538

Трубка всасывания обмерзает,  кондиционер заправлен по весам , наружний блок чистый внутренний тоже вроде чистый ..на монометре R22  -5 а должно быть в районе +3/+7
В чем может быть проблема ..пожалуйста подскажите !!

Ремонт кондиционеров

hellberg

Вариантов несколько:
1. Плохой теплосъем  на внутреннем блоке. Т.е. грязный испаритель либо крыльчатка.
2. Залом в трассе.
3. Грязь или вода в контуре.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

еще лишний фреон может быть.

hellberg

При избытке фреона давление будет наоборот повышенным.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ШОХРАТ


Zheka

Если у вас длинная фреоновая магистраль, то заправки по весам может быть не достаточным (если заправляли по шыльдику). А также рекомендую заправлять паралельно меряя рабочие токи
Кстати  На практике наблюдал почему то только у 24LG в нормальном режиме работает при 12.5 А и 4.5 бар. Хотя на шильдик указан рабочий ток 11.2 А

kasim

hellberg наиболее вероятные причины назвал,поддерживаю.

Ремонт кондиционеров