Toshiba RAS-10N3KVR

Автор Valera1979, 17 августа 2016, 19:55:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Valera1979

Дверь закрываем или просто прикрываем когда выходим. Даже когда дверь закрыта внизу щель между полом и дверью остается несколько сантиметров. Может быть холодный воздух стремится к полу и частично через щель выходит. Я понимаю что это дополнительный теплоприток. Я не понимаю какова нормальная ситуация с кондиционером. Т.е. две крайности: 1.включаешь кондиционер и довольно быстро становится холодно вплоть до того что прохладными становятся вещи в комнате и стены, после отключения прохлада какое то время сохраняется за счет того что вокруг все остыло. 2 случай.Слегка прохладно только когда кондиционер функционирует, прохладен лишь воздух, вещи и стены все по прежнему теплые, как только его отключаешь, сразу становится жарко. Нормальный вариант наверное где то посередине между этими крайними случаями, но у меня как раз ближе ко 2 случаю. Нормально ли это?

hellberg

Ближе ко второму варианту и должно быть.  Это везде так происходит. Кроме холодильной камеры разве что.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

kasim

попробуйте оставить включенным кондиционер хотябы на пол дня (при установленной t 22-23 градусов) ну или на то время ,пока гуляете с ребёнком поставьте на максимальное охлаждение. стены остынут эффект будет другой .

hellberg

Цитата: kasim от 19 августа 2016, 20:21:35
попробуйте оставить включенным кондиционер хотябы на пол дня (при установленной t 22-23 градусов) ну или на то время ,пока гуляете с ребёнком поставьте на максимальное охлаждение. стены остынут эффект будет другой .
Эффект будет немного другой. Но нельзя забывать, что разница температур между улицей и домом не должна составлять больше 7-8С. Иначе можно приболеть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Инвертор по давлению дозаправить могут только крутые спецы. Ели температура на выходе 10-12 градусов это нормально,если конечно она постоянно такая,возможно временами отключается внешний блок,по каким то причинам,например по температуре нагнетания. Надо посмотреть что показывает самодиагностика и перезаправить по весам. Возможно воздух в системе.
На 16 квадратных метрах охлаждение в 2,5 кВт должно ощущаться,даже в жару с приоткрытым окном.

Valera1979

Я когда устанавливал надеялся что действительно охлаждение будет достаточно интенсивным и будет охлаждаться не только сама комната, но и часть коридора когда открыта дверь, но что то пошло не так ) А как провести самодиагностику и определить есть ли воздух в системе? Подскажите пожалуйста,возможно ли это определить самостоятельно?

wartandax

Если не специалист, то довольно сложно
Проще полностью эвакуировать Фреон, хорошо отвакуумировать и заправить по весам

Valera1979

Светодиоды на внутреннем блоке ошибки не показывают, т.е. не моргают. Почитал описание кондишна здесь на сайте и как понял при появлении ошибки определенные светодиоды моргают с определенной частотой и цветом

Valera1979

Значит нужно вызывать спецов с вакуумным насосом и весами? Те заправляльщики которых вызывал заправляли хладагент по манометру. Даже и не подозревал, что это не правильно. Спасибо за инфу

Valera1979

А как правильно рассчитать необходимый вес хладагента? Это ведь наверное зависит от типа кондиционера и длины трассы? Я сильно подозреваю, что наши местные заправляльщики захотят мне по ушам проехаться. Хотелось бы от спецов услышать

wartandax

Масса и тип хладагента указаны на шильдике кондиционера
До 5 метров трассы добавлять ничего не надо

144

Цитата: Valera1979 от 21 августа 2016, 10:23:58
А как провести самодиагностику и определить есть ли воздух в системе? Подскажите пожалуйста,возможно ли это определить самостоятельно?
Как включить самодиагностику на тошибе,никто не знает.... :)
Ну и для поиска неисправности в вашем случае,потребуется миниум: манометр,термометр,токовые клещи,вакумный насос,весы и баллон с газом. Поэтому вам придется искать мастера.

Valera1979

Посмотрел непосредственно на внешнем блоке. Написано 0,80 кг. В паспорте и инструкции этой инфы почему-то нет. Значит буду вызывать мастера для вакуумирования и заправки. Спасибо всем большое за консультации

Игорь511

Цитата: Valera1979 от 21 августа 2016, 11:16:34
Значит нужно вызывать спецов с вакуумным насосом и весами? Те заправляльщики которых вызывал заправляли хладагент по манометру. Даже и не подозревал, что это не правильно. Спасибо за инфу
Вы ошибаетесь -это правильно.Так же можно с помощью токовых клещей заправлять.Не у всех есть весы.Все зависит от специалиста. :)я вообще знавал спецов которые по пальцам заправляли.Так же эти спецы неваккумировали, а тупо давили на клапан и выпускали воздух-все кондеры досих пор работают хотя прошло уже 8 лет.Так что еще повторюсь все зависит от грамотности спеца, а не от его инструмента.