Хитачи. инвертер мультик.2 внутренних работают,по одному -нет.

Автор мазаев юрий, 01 августа 2015, 20:11:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

мазаев юрий

Привет все форумчанам.Столкнулся с интересной проблемой.Новый Хитачи RAM-35QH5,инвертор мультик,2 внутренних блока RAK-18NH6A.После монтажа работал пару недель без проблем. Теперь когда включаю 2 внутренних,то работает нормально (режим холод),давление всас-10,5.Как только выключаю один из блоков(без разницы какой)давление на  всас падает до 5,а потом вообще отключается.При том еще обмерзают все краны,оба на всас и оба нагнетания.
С уважением Юрий.

Ремонт кондиционеров


мазаев юрий

Ок,проводку межблоками  местами поменяю.
Суета -сует!!!!

мазаев юрий

 Поменял  межблочное соединение местами и все заработало.

Ремонт кондиционеров