• Устройство плавного пуска для прецизионного кондиционера 5 0 5 1

Устройство плавного пуска для прецизионного кондиционера

Автор SERVICEMAN, 02 августа 2025, 06:46:56

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

В результате наблюдения, в течение 10 лет, за прецизионными кондиционерами и чиллерами:
Uniflair, Vybos, Hiref, Carrier более 30 шт, совершено неожиданное открытие.

Все утечки  (более 50 шт!!!) происходят на трубках дергающегося при старте, вибрирующего компрессора.

Почему не используется Устройство Плавного Пуска (фазорезка) для компрессора в прецизионных кондиционерах и чиллерах - ?

Есть некое подобие:
1 - звезда/треугольник,
2 - поочередное включение группы компрессоров и загрузочных клапанов в компрессоре чиллера,
3 - старт компрессора при пустом испарителе.

УПП нет нигде.

В каких других брендах применяется УПП - ?


Ремонт кондиционеров

Sairus

Скорее всего, УПП приведет к удорожанию кондиционера, а это ни к чему производителю?

wartandax

А что ещё более важно, к отсутствию поломок и последующей замены оборудования.
Так все заводы встанут

Kvint

Цитата: wartandax от 06 августа 2025, 09:24:21
А что ещё более важно, к отсутствию поломок и последующей замены оборудования.
Так все заводы встанут
Последнее в точку. Уже лет 20 как, если не больше, всеми производствами командуют не инженеры, а маркетологи...

Voltage

УПП приведет к удорожанию техники, а конкуренция на рынке очень большая, видимо поэтому, ну и корысть производителя тоже не стоит исключать.

Maximus

Вспоминается в этом случае "Собачье сердце" - Где же я харчеваться буду? :)

Veradnov

Заводам это на фиг не надо, но вот тем, кто ставит, может и есть смысл самостоятельно заменить пусковое устройство?

SERVICEMAN

Цитата: Veradnov от 14 августа 2025, 19:33:21
Заводам это на фиг не надо, но вот тем, кто ставит, может и есть смысл самостоятельно заменить пусковое устройство?
Удивительно, но факт.
На заводе Vybos что-то изменилось.
Следующая модель преца продумана до мелочей, теперь компрессором управляет частотник.

Yakir

Цитата: SERVICEMAN от 15 августа 2025, 08:17:50
Цитата: Veradnov от 14 августа 2025, 19:33:21
Заводам это на фиг не надо, но вот тем, кто ставит, может и есть смысл самостоятельно заменить пусковое устройство?
Удивительно, но факт.
На заводе Vybos что-то изменилось.
Следующая модель преца продумана до мелочей, теперь компрессором управляет частотник.
Это же вроде как российский производитель с площадкой в очень красивом и уютном городе Дубна МО?

SERVICEMAN

Цитата: Yakir от 15 августа 2025, 11:23:40
Цитата: SERVICEMAN от 15 августа 2025, 08:17:50
Удивительно, но факт.
На заводе Vybos что-то изменилось.
Следующая модель преца продумана до мелочей, теперь компрессором управляет частотник.
Это же вроде как российский производитель с площадкой в очень красивом и уютном городе Дубна МО?
Отверточная технология из импортных комплектующих.
Почему то они на ежегодную выставку не ходят...

Yakir

Цитата: SERVICEMAN от 15 августа 2025, 13:31:08

Отверточная технология из импортных комплектующих.
Почему то они на ежегодную выставку не ходят...
Не исключено, что просто это очень дорого. Ценники по аренде места на выставках просто конские, да еще нужно как ни крути, но павильон какой-то спроектировать, материалы заказать, смонтировать...

Gavr

Цитата: Yakir от 15 августа 2025, 16:40:37
Цитата: SERVICEMAN от 15 августа 2025, 13:31:08

Отверточная технология из импортных комплектующих.
Почему то они на ежегодную выставку не ходят...
Не исключено, что просто это очень дорого. Ценники по аренде места на выставках просто конские, да еще нужно как ни крути, но павильон какой-то спроектировать, материалы заказать, смонтировать...
Аренда квадрата - 7-14 тысяч в сутки, плюсом куча других накладных расходов, включая платный заезд техники, при чем по времени. Не вписался в два часа, плати еще.

Golovanov

Цитата: SERVICEMAN от 15 августа 2025, 13:31:08

Отверточная технология из импортных комплектующих.
Почему то они на ежегодную выставку не ходят...
Причин может быть масса. Начиная от того, что выставки не дешево, заканчивая тем, что спрос соответствует производственным мощностям. Смысл в новых клиентах, если ты не можешь сделать больше продукции?

SERVICEMAN

Цитата: Sairus от 05 августа 2025, 23:01:05Скорее всего, УПП приведет к удорожанию кондиционера, а это ни к чему производителю?
УПП - 20тр...40 тр.
https://prompower.ru/catalog/softstarters/p2s-100/P2S100411BA

Из практики.
Баллон R410A 2 шт, 22 кг улетает при утечке:
20 тр + 20 тр = 40 тр заправка преца.
Анаконда, уголок, припой, кислород, азот, Мапп, вакуумник, машинка для сбора х/а, трудодни...

Что в расчете неправильно - ?

wartandax

Плательщики разные: в первом случае производитель, во втором заказчик 
Тут всё ясно