Tosot T07H-SN3/1 плохо охлаждает.

Автор fakel48, 01 сентября 2024, 20:29:40

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

fakel48

Всем здравствуйте!

Имеется вышеуказанный кондиционер. Солнечная сторона, 2 этаж. Пользователи говорят, что раньше охлаждал лучше. Сейчас на выходе 9,8 градусов. Рядом имеется идентичное помещение с точно таким же кондиционером и там на выходе 6,1 градусов. Оба кондиционера помыты (наружки и внутрянки). Решил выпустить фреон и заправить заново по весам.

После вакуумирования и заправки по весам (600 грамм) ситуация не изменилась:

1. На улице +33 градуса;

2. В помещении +28 градусов;

3. Коллектор показывает давление 8,8 Бар;

4. Контактный термометр на на всасе 15,5 градусов;

5. Сеть 230 Вольт;

6 Компрессор потребляет 2,4 А.

7. Вентилятор внутрянки работает на всех трех скоростях (обороты не измерял);

8. Вентилятор наружки визуально тоже работает (обороты не измерял).



Что дальше можно предпринять?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Проверьте конденсатор вентилятора внешнего блока, может быть обороты занижены.
Испаритель полностью заполнен фреоном или нет, проверьте по калачам, если нет, добавляйте фреон.

fakel48

Цитата: wartandax от 02 сентября 2024, 11:18:46
Проверьте конденсатор вентилятора внешнего блока, может быть обороты занижены.

Про конденсатор подозревал. Но под рукой нового конденсатора не было. А проверять прибором не стал, т.к. в моей жизни были случаи, когда емкость показывает верно, а замена конденсатора на новый помогла. На данный момент заказал тахометр бесконтактный, как приедет, проверю.

Цитата: wartandax от 02 сентября 2024, 11:18:46
Испаритель полностью заполнен фреоном или нет, проверьте по калачам, если нет, добавляйте фреон.

Как выглядит проверка по калачам?

P.S. Изначально, до слития фреона и заправки по весам, я добавлял 50 гр. фреона. Но, т.к. ничего не изменилось, то я побоялся продолжать добавлять фреон (ибо неизвестно, сколько фреона было вообще) и решил полностью выпустить фреон и заправить по весам с вакуумацией.

wartandax

При нормальной работе испаритель должен быть полностью на весь объём заполнен испаряющимся фреоном, если есть сухие не холодные калачи, то это может означать нехватку фреона