Tossot 24 канальник не холодит при -10 хотя должен и при -15. Подскажите

Автор rikashett1, 20 декабря 2018, 23:12:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

rikashett1

Подскажите что не так. Tossot 24 канальник
Включаю на холод он дует горячим воздухом, ОБРАТКА горячая, ПОДАЧА холодная давление 3.5 - 4 bar.
Вентилятор вначале на всю крутит потом в пол силы и перестает вообще крутится. Давление начинает расти и его вырубает по высокому.
Кондиционер новый пол года максимум до морозов работал отлично.

РДК решит проблему?

Ремонт кондиционеров

towarish

Проверь работу 4 ходового , подключение межблочки,

Crazy Mont


Владислав63

Всё ясно. Это классическая картина заклинившего четырехходового клапана (РДК). Он должен переключать режимы (тепло/холод), а у него залипла соленоидная катушка или сам механизм. Поэтому кондей работает в режиме обогрева, когда ты включаешь холод, и выключается по высокому давлению. РДК точно решит проблему. Меняй его.

Савелий

РДК не поможет. У тебя перепутаны линии испарителя или забит ТРВ. Обратка горячее подачи верный признак. Зови монтажников, они трубки попутали или клапан не работает.

Ремонт кондиционеров