Toshiba RAS-16SKVR

Автор Andre, 31 июля 2013, 18:53:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Andre

Требуется помощь. При работе кондиционера на тепло из внутреннего блока идет воздух с кисловатым запахом. Поддон снять не удалось, но испаритель чистый. Промывали и продували – эффект нуль. При работе на охлаждение все в порядке.

Ремонт кондиционеров

Shooter

Не удалось снять поддон? А придется его снимать. Определить степень загрязнения испарителя можно только сняв поддон и осмотрев крыльчатку вентилятора. Но предварительный диагноз – крыльчатка покрылась плесенью.

Чупакабра

Цитата: Shooter от 31 июля 2013, 19:32:19
Не удалось снять поддон? А придется его снимать.
Мож подскажешь как это сделать? Ибо поддона, как такового, там нету. Деталь 43T03360, бэк боди, литая.
Зато поставить диагноз, хоть и предварительный, раз плюнуть...
ПС
Вонять будет, пока полностью не просохнет теплообменник и "поддон".

Eresten

Очень сложно очистить от плесени, так как и правда там литая часть. Всевозможные загрязнения длительно накопленные, могли послужить  причиной появления запаха. Наверняка есть какое-то противогрибковое средство, которое плесень выведет.

figa76

Люди добрые дайте у кого есть мануал. На эту модель на русском с кодами ошибок.

wartandax

Вот коды ошибок https://masterxoloda.ru/kody-oshibok/toshiba
Мануалы есть, а что конкретно надо?