Toshiba RAS-10J2KVG-EE RAS-10J2AVG-EE плата управления

Автор Krage, 05 июня 2024, 22:30:08

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Krage

Хочу разобраться в ситуации. Сам я пользователь кондиционера Toshiba RAS-10J2KVG-EE RAS-10J2AVG-EE. Кондей отработал с марта 2023, однако, по прошествии года перестал охлаждать и нагревать. Вызвал сервисменов из компании, кто устанавливал его, они сказали, что проблема с платой управления, и что его необходимо демонтировать вместе с внешним блоком и везти на диагностику и ремонт в сервис. Вопрос: на сколько оправдан такой подход? Неужели нельзя на месте продиагностировать эту плату, а уж потом всё демонтировать? Возможно, там выбило предохранитель, к примеру? 

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте!
На пульте есть кнопка Check, считайте ошибки и будет понятно в чем вообще проблема.
Все работают по разному, кому-то достаточно платы, кому-то нужен весь комплект.


Ремонт кондиционеров