Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E иногда не холодит "B".

Автор SERVICEMAN, 24 июля 2024, 06:36:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E
в эксплуатации 13 лет.

Канал А (M9SKV-E) работает нормально во всех режимах.
Канал В (M13SKV-E) работает нормально на тепло,
но, иногда, не холодит.

Код ошибки с ПДУ:
02 1C

Код ошибки НБ, на плате связи:
первый и последний светодиоды светятся.

Причина:
CN14 - TGb sensor.
Пробит термодатчик на всасе канал В.
Норма: 10 КОм.
Стало: 2 Ом.


Почему пробился термистор (TGb sensor) - ?
Почему пропадает запитка связи канала В,
в плате связи НБ,
когда фиксируется авария (TGb sensor) - ?

Сервис-режим:


S/M, eng.
https://clck.ru/3C5sAH

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 24 июля 2024, 06:36:16
Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E
в эксплуатации 13 лет.

Причина:
CN14 - TGb sensor.
Пробит термодатчик на всасе канал В.
Норма: 10 КОм.
Стало: 2 Ом.


Почему пробился термистор (TGb sensor) - ?

Время пришло, тонкий термистор 10К без маркировки потек. Установлен толстый термистор 10К, на стяжках + термофлекс.

Ремонт кондиционеров