RAV-SM566BT-E ошибка Е-04 - нет связи НБ-ВБ.

Автор SERVICEMAN, 02 августа 2023, 17:32:13

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

RAV-SM566BT-E ошибка Е-04
- нет связи НБ-ВБ.
Имп на линии связи есть 30 сек после вкл питания 220V, потом пропадают:
AC,  DC : U=0V.

Плата НБ:
MCC-5009-03
Плата ВБ:
MCC1631-04
https://www.manualslib.com/products/Toshiba-Rav-Sm566bt-E-3496347.html

При соединении плат НБ и ВБ и вкл питания 220V:
на пятой сек - щелчок в плате НБ,

на шестой сек - щелчок в плате ВБ,
D403 (красный) - светится постоянно.
GRN TF (красный) - светится постоянно.

на седьмой сек - светится, не мигает D15 (зеленый) в течение 8 сек,

на 15 секунде - мигает D15 идет передача данных к НБ в течение 15 сек,

на 30 секунде связь прекращается:
на линии связи U=0V (D15  не светится).

D14 - не светит никогда.

R24 (12 KOhm) - горячий.
R23 (12 KОhm) - чуть теплый.

Вывод:
Не работает ПРД в НБ.

Напряжение на IC504 ( ZHBA1832R ):
1- Vcc= +0.5V
2- GND
3- U= 0.5V - ПРД от ВБ к НБ
4 - U=+5V DC - ПРД от НБ на ВБ.

Причина - отсутствует перемычка на CN500 элемент 49С.
Элемент 49С подает питание +5V DC на 1 выв. IC504.

Внимание, вопрос.
Что собой представляет элемент 49С -?

Наверное, какая то аварийка - тепловушка, отключающая связь.

Под скрепкой
Положит имп ПРД от ВБ.
Поэтому D15 зелен на плате ВБ мигает

Отриц имп ПРД от НБ отсутствуют.
Поэтому D14 желт на плате ВБ не мигает.


Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Норма, с другой платой НБ.
Плата НБ:
MCC-5009-04
Плата ВБ:
MCC1631-04

При соединении плат НБ и ВБ и вкл питания 220V:
на пятой сек - щелчок в плате НБ,

на шестой сек - щелчок в плате ВБ,
D403 (красный) - светится постоянно.
GRN TF (красный) - светится постоянно.

на седьмой сек - светится, не мигает D15 (зеленый) в течение 8 сек,

на 15 секунде - мигает D15 идет передача данных ВБ-НБ,

На 18 сек - мигает D14 желт - это ответ НБ.

Обмен D14, D15 идет постоянно, бесконечно.

R24 (12 KOhm) - горячий.
R23 (12 KОhm) - чуть теплый.

Норма для IC504 ( ZHBA1832R ),
есть связь:
1 - Vcc=+5V   см  CN500,
  установить перемычку (J500),
если нет (49С).
2 - GND.
3 - Приходит сигнал от ПРД ВБ.
4 - Уходит сигнал от ПРД НБ на ВБ.

8 - (L) AC 230V.
IC 502 -  cинхр.  связи.

11, 17 - ВВ вх/вых сигнал <=> линии связи.

14 - (N) AC230V.

Под скрепкой нормальный обмен плат:
- положит. имп. ПРД от ВБ,
мигает зелен

- отриц имп ПРД. от НБ,
мигает желт.

Вывод.
На оборванной линии связи шприц FBT регистрирует имп ПРД ВБ (зел) в течение 15 сек. Тестер DT3343 имп DC=2V...92V.

Потом импульсов нет, тк ВБ понимает, что нет имп от НБ, и отключает ПРД.

На клеммной колодке НБ, при оторванном ВБ импульсов нет, тк питание линии связи от ВБ.

SERVICEMAN


SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 02 августа 2023, 21:53:20
Взаимозаменяемы ли платы:
MCC-5009-03 и MCC-5009-04 - ?
Нет.
Плата MCC-5009-04 - хилая, транзисторы компрессора 15J321.

Плата MCC-5009-03 - мощная, транзисторы
20J321.

Мозги, токи, уставки аварийки тоже разные.
Но работает:
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/plata-mcc-5009-03-ras-13skv-e2-upal-kirpich-peremknulo-jekranom/105/

Kirk


SERVICEMAN

Цитата: Kirk от 03 августа 2023, 16:45:14
яснопонятно, поговорить не с кем))
тихо сам с собою.......
Потому что кое у кого это хлеб, приносящий ежедневный Доход.
У меня это хобби, за 5...10 лет все забывается.

Профессионалы затирают мои темы, я их сразу распыляю - все не затрут.
Например, была весьма познавательная тема на 2 стр, а превратилась в гиперссылку - помешала бизнесу.