• RAS-05BKVG-E / RAS-05BAVG-E Внешний блок молчит. 5 0 5 1

RAS-05BKVG-E / RAS-05BAVG-E Внешний блок молчит.

Автор Canarium, 04 октября 2026, 12:59:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Canarium

Добрый день. Ситуация такая: при включении кондиционера внешний блок молчит, через некоторое время с внутреннего блока поступает команда и снимается питание с внешнего блока. Внешний блок был снят, извлечена плата управления для диагностики плата WP-032-04. В ходе диагностики обнаружен срыв генерации кварцевого резонатора (10 Мгц) напряжение на ножках процессора Х1 и Х2 0,76 В и 0,74 В соответственно. При проверке осциллографом генерация отсутствует. Контроллер управления TMPM370FYFG под замену. Помогите пожалуйста с файлом прошивки этого чипа. Спасибо.

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Canarium от 04 октября 2026, 12:59:57Добрый день. Ситуация такая: при включении кондиционера внешний блок молчит, через некоторое время с внутреннего блока поступает команда и снимается питание с внешнего блока. Внешний блок был снят, извлечена плата управления для диагностики плата WP-032-04. В ходе диагностики обнаружен срыв генерации кварцевого резонатора (10 Мгц) напряжение на ножках процессора Х1 и Х2 0,76 В и 0,74 В соответственно. При проверке осциллографом генерация отсутствует. Контроллер управления TMPM370FYFG под замену. Помогите пожалуйста с файлом прошивки этого чипа. Спасибо.
Ошибочная диагностика.
МК исправен.

Canarium

Цитата: SERVICEMAN от 04 октября 2026, 20:11:00
Цитата: Canarium от 04 октября 2026, 12:59:57Добрый день. Ситуация такая: при включении кондиционера внешний блок молчит, через некоторое время с внутреннего блока поступает команда и снимается питание с внешнего блока. Внешний блок был снят, извлечена плата управления для диагностики плата WP-032-04. В ходе диагностики обнаружен срыв генерации кварцевого резонатора (10 Мгц) напряжение на ножках процессора Х1 и Х2 0,76 В и 0,74 В соответственно. При проверке осциллографом генерация отсутствует. Контроллер управления TMPM370FYFG под замену. Помогите пожалуйста с файлом прошивки этого чипа. Спасибо.
Ошибочная диагностика.
МК исправен.

Почему диагностика ошибочная? Генерация на кварце отсутствует (даже после замены кварца). Объясните ваше заключение об исправности контроллера. Спасибо.

SERVICEMAN

Цитата: Canarium от 04 октября 2026, 12:59:57Добрый день. Ситуация такая: при включении кондиционера внешний блок молчит, через некоторое время с внутреннего блока поступает команда и снимается питание с внешнего блока. Внешний блок был снят, извлечена плата управления для диагностики плата WP-032-04. В ходе диагностики обнаружен срыв генерации кварцевого резонатора (10 Мгц) напряжение на ножках процессора Х1 и Х2 0,76 В и 0,74 В соответственно. При проверке осциллографом генерация отсутствует. Контроллер управления TMPM370FYFG под замену. Помогите пожалуйста с файлом прошивки этого чипа. Спасибо.
Код ошибки:
- Нет связи
не указан.

Значит, связь есть.

SERVICEMAN

Цитата: Canarium от 04 октября 2026, 12:59:57...В ходе диагностики обнаружен срыв генерации кварцевого резонатора (10 Мгц) напряжение на ножках процессора Х1 и Х2 0,76 В и 0,74 В соответственно. При проверке осциллографом генерация отсутствует. Контроллер управления TMPM370FYFG под замену...
Срыв генерации при измерении осциллографом без делителя,
 иногда бывает при нормальном МК.

SERVICEMAN

Цитата: Canarium от 05 октября 2026, 15:51:14Генерация на кварце отсутствует (даже после замены кварца)...
Вот теперь приговор окончательный.
Если кварц такой же и поверхностной проводимости на грязной плате нет.

Canarium

Цитата: SERVICEMAN от 05 октября 2026, 17:40:46Вот теперь приговор окончательный.

В самом начале я спрашивал по поводу файла с прошивкой контроллера TMPM370FYFG. Кто может помочь?

SERVICEMAN

Цитата: Canarium от 05 октября 2026, 18:17:24
Цитата: SERVICEMAN от 05 октября 2026, 17:40:46Вот теперь приговор окончательный.

В самом начале я спрашивал по поводу файла с прошивкой контроллера TMPM370FYFG. Кто может помочь?
Прошивкой МК кондиционеров Toshiba никто не занимается.

Ищите у электронщиков по СМА, у них прошивка - норма.
Но тогда нужен донор прошивки.

Проще новую плату купить.

Canarium


SERVICEMAN

Цитата: Canarium от 05 октября 2026, 18:38:27
Цитата: SERVICEMAN от 05 октября 2026, 18:21:31Ищите у электронщиков по СМА

Это кто и где их найти?
В телеграмм, но прошивки на кондеи у них нет и быть не может.
Нужен донор прошивки.

Цена варьируется в очень широком диапазоне, без гарантии.
Донор может сдохнуть при считывании.
Я искал прошивку на Hitachi 2 года.
Нашел плату.

Прошивка - не совсем легальная процедура.
Так что ищите самостоятельно.

Canarium

Цитата: SERVICEMAN от 05 октября 2026, 20:10:36
Цитата: Canarium от 05 октября 2026, 18:38:27
Цитата: SERVICEMAN от 05 октября 2026, 18:21:31Ищите у электронщиков по СМА

Это кто и где их найти?
В телеграмм, но прошивки на кондеи у них нет и быть не может.
Нужен донор прошивки.

Цена варьируется в очень широком диапазоне, без гарантии.
Донор может сдохнуть при считывании.
Я искал прошивку на Hitachi 2 года.
Нашел плату.

Прошивка - не совсем легальная процедура.
Так что ищите самостоятельно.

Благодарю за Ваши ответы. Я в принципе так и предполагал, что с прошивкой проблема. А плату я уже заказал.

Ремонт кондиционеров