RAS-13SKV-E2 - упала сосулька.

Автор SERVICEMAN, 02 апреля 2023, 12:52:35

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Модель: RAS-13SKV-E2
Плата: MCC-5009-03
Ярлык: 10N3AV-E
Упала сосулька - перемкнуло экраном горячую и холодную землю.
Замыкания в районе GT40Q321 и STRL472.
Что вышло из строя?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 17 июня 2022, 17:52:42
Цитата: yyalex от 17 июня 2022, 16:45:28
Да, ...R103 - обрыв. Конденсатор похож на живой. На ноги рядом с R103 коза как раз пришла, R103 даже снаружи немного обуглился.
Включение шимки при оборванном R103 - мгновенный пробой шимки, лампа 100W - ограничитель тока не спасает.
Проверено.
Включение  поджареной козой шимки
при исправном R103 (680 Ohm) R104 (1.2Ohm)
=> мгновенный обрыв R103, R104.
Лампа 150 Вт не спасла.

Плату удалось починить.
Норма:
- щелчок реле через 3 сек после подачи питания.
- +5V eсть, пульсаций нет.
- лампа 150W не светится.

- имп ПРД на выходе нет,
есть отриц имп синуса на линии связи без ВБ.
TES2712:  DC U = - 32V.


SERVICEMAN

Пробник уменьшает меандр до 3V ,
балансирующий над землей.
Пробник- шприц не свет-ся.

НБ питание и имп не дает.
Питание связи с ВБ.

SERVICEMAN

Проверено в составе кондиционера.
Все нормально работает.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр