• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 0 5 1

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор yyalex, 06 июня 2022, 10:26:55

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 16 июня 2022, 01:42:40
ПН с ШИМом, наверно, следующий этап. Неплохо бы горячую часть запустить. Наверно, лучше ключи отсоединить, чисто как ИБП запустить. Для внутреннего блока напряжение получить попробовать. STRL и Q404 приехали.
Диагностика ШИМ:
STRL-472.
Дефект - нет запуска, ключ исправен.

sava45

Добил все же кондей с ошибкой по перегрузке по току инвертора, заменил оба драйвера Ir2136j и до кучи 2 tl перед ними, благо у наших братьев на али на рубль ведро они.

SERVICEMAN

Цитата: sava45 от 23 мая 2024, 08:30:35
Добил все же кондей с ошибкой по перегрузке по току инвертора, заменил оба драйвера Ir2136j и до кучи 2 tl перед ними, благо у наших братьев на али на рубль ведро они.
Драйвер FAN Ir2136j зачем и как менял?
Там выводы под брюхом - не подлезть паяльником.
Замена IGBT транзисторов без замены Ir2136j бесполезна.

2 Tl - это что?

sava45

Цитата: SERVICEMAN от 24 мая 2024, 06:54:04
Цитата: sava45 от 23 мая 2024, 08:30:35
Добил все же кондей с ошибкой по перегрузке по току инвертора, заменил оба драйвера Ir2136j и до кучи 2 tl перед ними, благо у наших братьев на али на рубль ведро они.
Драйвер FAN Ir2136j зачем и как менял?
Там выводы под брюхом - не подлезть паяльником.
Замена IGBT транзисторов без замены Ir2136j бесполезна.

2 Tl - это что?
Драйвер FAN заменил до кучи, стоит копейки, срезал ножки обойным ножом и выпаял, а tl это TLV2374ID, Операционный усилитель стоит перед драйверами. Заменил до кучи, на али все 4 микросхемы 384 рубля.

SERVICEMAN

Цитата: sava45 от 24 мая 2024, 07:33:02
Цитата: SERVICEMAN от 24 мая 2024, 06:54:04
Цитата: sava45 от 23 мая 2024, 08:30:35
Добил все же кондей с ошибкой по перегрузке по току инвертора, заменил оба драйвера Ir2136j и до кучи 2 tl перед ними, благо у наших братьев на али на рубль ведро они.
Драйвер FAN Ir2136j зачем и как менял?
Там выводы под брюхом - не подлезть паяльником.
Замена IGBT транзисторов без замены Ir2136j бесполезна.

2 Tl - это что?
Драйвер FAN заменил до кучи, стоит копейки, срезал ножки обойным ножом и выпаял...
Как паял Ir2136j,
у нее же выводы под брюхом.


sava45

Цитата: SERVICEMAN от 24 мая 2024, 14:13:44
Цитата: sava45 от 24 мая 2024, 07:33:02
Цитата: SERVICEMAN от 24 мая 2024, 06:54:04
Цитата: sava45 от 23 мая 2024, 08:30:35
Добил все же кондей с ошибкой по перегрузке по току инвертора, заменил оба драйвера Ir2136j и до кучи 2 tl перед ними, благо у наших братьев на али на рубль ведро они.
Драйвер FAN Ir2136j зачем и как менял?
Там выводы под брюхом - не подлезть паяльником.
Замена IGBT транзисторов без замены Ir2136j бесполезна.

2 Tl - это что?
Драйвер FAN заменил до кучи, стоит копейки, срезал ножки обойным ножом и выпаял...
Как паял Ir2136j,
у нее же выводы под брюхом.



SERVICEMAN

sava45, поздравляю!
Такую пайку выполнит не каждый.
4 микросхемы - это подвиг.

sava45

Цитата: SERVICEMAN от 24 мая 2024, 21:18:12
sava45, поздравляю!
Такую пайку выполнит не каждый.
4 микросхемы - это подвиг.
Главное что работает. А с вас медалька за подвиг. )))

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 08 августа 2022, 00:37:49
HEAT пока не пробовал.
Как компрессор отключается при достижении уставки - пока не понимаю, было такое, что холодил без вентиляции при выключенном ВБ, но в каком режиме, вернее после каких, не помню. Побоялся последствий и включил режим вентиляции, из ВБ паром дунуло холодным.
Есть еще непонятности, но требуют времени для понимания. Например, не включается компрессор при наружной температуре меньшей, чем внутренняя, но большей выставленной. Т.е. на улице вечером +22, в комнате +25, ставлю +17 - не включается. Но это не точно. Пока особо не дергаю его, наблюдаю.
В целом верно.

Прошло 3 года.
Интересно, как поживает кондиционер ?

Пришла и ко мне плата
MCC-5009-03
13SAVR-E2 (ярлык) с пробитым МК.
Model: RAS-13N3AV-E.

Есть под рукой плата
MCC-5009-04
13SAVPN (ярлык).
Плата с неизвестной модели кондиционера.

SERVICEMAN

Вместо платы 03 прекрасно стала 04.
Вместо второго дросселя по АС230V (P30, P31) желтый провод - выкусил разьем на проводах, спаял провода между собой.

СN703 - красный разьем, теперь не задействован.
Рядом  на плате расположен разьем FAN CN300 (белый).

Других дороботок и отличий нет.

Проверено на холод и тепло,
при Тул=+20С.
Все нормально работает, без аварийных ошибок.

Наконец-то я увидел кондиционер с платой.
Причина вмятины и замыкания:
- падение снега с крыши,
- верхняя крышка наружного блока мягкая и тонкая,
- электронный бокс с платой впритык к верхней крышке.
Пора выпускать защитный козырек для установки над кондиционером.

Конечно, теперь я положил толстый полиэтилен, для исключения касания крышки и платы и козырек порекомендовал.

Phystech

Обычно фирмачи если уж так обгадились хотябы дешевыми запчастями обеспечивают . Это какой миллениал на тошибе так умудрился металлическую крышку без прокладки с оборотной стороной платы расположить?

Роман77

Цитата: Phystech от 24 июля 2025, 11:14:32
Обычно фирмачи если уж так обгадились хотябы дешевыми запчастями обеспечивают . Это какой миллениал на тошибе так умудрился металлическую крышку без прокладки с оборотной стороной платы расположить?
А Тошиба в России есть сейчас официально? Ну не серые дилерские поставки, а вот именно представительство?

wartandax

AHI Carrier нормально не поставляли запчасти и в мирное время - на любой запрос ответ:
17 недель поставка и космический ценник.
Сейчас вообще никак не поставляют.

SERVICEMAN

Цитата: Phystech от 24 июля 2025, 11:14:32
Обычно фирмачи если уж так обгадились хотябы дешевыми запчастями обеспечивают . Это какой миллениал на тошибе так умудрился металлическую крышку без прокладки с оборотной стороной платы расположить?
В нормальных условиях сосульки на кондиционер не падают и монтажники не используют НБ в качестве табурета при монтаже ВБ.

DoorHan

Цитата: SERVICEMAN от 27 июля 2025, 13:45:24
Цитата: Phystech от 24 июля 2025, 11:14:32
Обычно фирмачи если уж так обгадились хотябы дешевыми запчастями обеспечивают . Это какой миллениал на тошибе так умудрился металлическую крышку без прокладки с оборотной стороной платы расположить?
В нормальных условиях сосульки на кондиционер не падают и монтажники не используют НБ в качестве табурета при монтаже ВБ.
Ну сосульки падают от того, что нормальных УК в стране раз и обчёлся, а в качестве защиты все же всегда надо козырек ставить.