Кондиционер RAS-CAVG24-EE, ошибка 02-1С

Автор Dron245, 24 ноября 2025, 15:04:41

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Dron245

Добрый день. Кондиционер RAS-CAVG24-EE.
Ошибка 02-1С, в течении 20сек не запустился компрессор.
Подскажите может проблема в плате наружнего блока? Или в чем то другом? Внутряк начинает работать, вентилятор наружного раскручивается и тухнет, компрессор молчит. Питание есть, межблочка в норме, фреон есть, датчики живые, компрессор звонится все хорошо.

Ремонт кондиционеров

Илья19

Плата наружки получает сигнал, но не даёт команду на компрессор. Скорее всего, сгорело реле запуска компрессора на самой плате или его драйвер. Проверь напряжение на клеммах компрессора в момент запуска и если приходит, а он молчит, значит, его защита сработала.

Dron245

А как оно может выглядит, блок инверторный или укажите пожалуйста на плате

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр