Не запускается, моргают индикаторы Toshiba RAS-10SV E2

Автор alexhelp, 27 августа 2015, 11:09:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

alexhelp


Работал кондиционер, нормально в серверной. Почистили фильтра, проверили фреон все в норме.

Не запускается кондиционер Тошиба RAS-10SKV-E2 моргают индикатор часто

Но в один день открываем дверь серверной, а там теплее обычного, моргают индикаторы и не крутиться турбина.
Выключили все полностью, после включения заработал на минуту и снова перестал дуть и как бы завис в мигании индикаторами, как на видео ниже.




Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста!
Холодильщики всех стран объединяйтесь!

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте!


На пульте есть кнопка чек (chek), нажимаем её (зубочистка, скрепка), чтобы высветились два нуля
После листаем стрелочками таймера
Когда раздастся звуковой сигнал и индикаторы замигают быстрее смотрите на дисплей пульта - это и будет ошибка
Полностью пройдите по кругу пару раз для верности и запомните эти ошибки


Расшифровка здесь http://masterxoloda.ru/kody-oshibok/toshiba


По симптомам, скорее всего двигатель вентилятора неисправен

alexhelp

Если двигатель вентилятора, накрылся совсем, есть быстрое решение для этой модели?

Холодильщики всех стран объединяйтесь!

wartandax

Считайте ошибку, чтобы быть полностью уверенным


Скиньте фото колодки движка (с клеммы скиньте только), так чтобы было видно контакты

Ремонт кондиционеров