• Ошибка Е4 на Шиваки 5 0 5 1

Ошибка Е4 на Шиваки

Автор Ефремыч, 29 мая 2026, 13:18:52

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ефремыч

На внешнике мигает Е4, компрессор не запускается. В инструкции ноль. Кто сталкивался? Думаю, датчик температуры накрылся или плата управления.

Ремонт кондиционеров

Romero

Для этой марки такая ошибка означает - E4 — сбой датчика температуры наружного блока. Может просто есть смысл контакты проверить.

Konul

Думается мне, что в вашем случае поможет полноценная чистка как внешнего, так и внутреннего блоков. Грязи полно, вот и выдает ошибку. Автоматом в перегрев.

Сергеич

Цитата: Konul от 02 июня 2026, 11:02:37Думается мне, что в вашем случае поможет полноценная чистка как внешнего, так и внутреннего блоков. Грязи полно, вот и выдает ошибку. Автоматом в перегрев.

Какой перегрев, когда есть конкретное указание ошибкой на конкретную проблему. Датчик скорее всего придется заменить и все.

Ремонт кондиционеров