• VRV Sanyo SPW-C1305DXHN8 ошибка Е04 5 0 5 1

VRV Sanyo SPW-C1305DXHN8 ошибка Е04

Автор Serega, 22 июля 2025, 11:38:44

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Serega

Кондиционер VRV Sanyo SPW-C1305DXHN8 выдает ошибку Е04, не могу разобраться, в какую сторону копать...

Ремонт кондиционеров

wartandax

Есть такая тема на Мёртвом Форуме http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=45868


Надо смотреть плату внешнего блока и ремонтировать


Замена не получится, так как компании Sanyo давно нет...

Fondatore

А Е04 - Ошибка при получении сигнала последовательной связи. Получается, что при подключении, количество не совпадает с заданным.

Oleynik

Плата управления, можно попробовать реанимировать. Если не получится, то проще выкинуть кондиционер или сдать на металлолом.

Борисов

Плата наружного блока скорее всего или датчик температуры в наружном блоке.

Кот

Цитата: wartandax от 22 июля 2025, 11:48:51
Есть такая тема на Мёртвом Форуме http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=45868


Надо смотреть плату внешнего блока и ремонтировать


Замена не получится, так как компании Sanyo давно нет...

Подобрать что-то аналогичное от других производителей, разве не получится? Или подбор будет настолько геморройным, что и пробовать не стоит?

Crazy Mont

Такая же ситуация - ошибка E4
Отремонтировали или заменили оборудование?
Думаю, браться или нет

wartandax


Gavr

Цитата: wartandax от 11 августа 2025, 12:03:48
Замените внешку на Panasonic, совместимость полная
А в случае с VRV Sanyo SPW-C1305DXHN8 поменять так же внешку на Панасоник не получится?

SERVICEMAN

Цитата: Crazy Mont от 11 августа 2025, 11:58:51
Такая же ситуация - ошибка E4
Отремонтировали или заменили оборудование?
Думаю, браться или нет
E4 -  нет связи.
Может провод оборван?

Never

Цитата: SERVICEMAN от 16 августа 2025, 20:21:47

E4 -  нет связи.
Может провод оборван?
Или плохой контакт. Как вариант решения проблемы, кинуть времянку от ВБ до НБ и посмотреть, что будет. Если НБ в доступе, то это не сложно сделать.

ClimatMen

Цитата: SERVICEMAN от 16 августа 2025, 20:21:47
Цитата: Crazy Mont от 11 августа 2025, 11:58:51
Такая же ситуация - ошибка E4
Отремонтировали или заменили оборудование?
Думаю, браться или нет
E4 -  нет связи.
Может провод оборван?

Тоже первое, что в голову пришло. Но тут визуально можно посмотреть, если конечно трасса не скрыта в стене.

art12sab

Добрый вечер,товарищи!Кто может продать неисправную плату от Sanyo SPW-C0905DXHN8 CR-C1155DXHN8!?

art12sab

Количество блоков не совпадает с уставкой.Проверь,подано ли питание на ВСЕ ВБ.Марка,серия ВБ?бывает неисправность платы ВБ.

art12sab