обрыв капилярной трубки уравнивания или возврата масла в наружнем блоке мультизо

Автор игорь хаппаров, 01 августа 2015, 14:52:05

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

игорь хаппаров

 ???Здравствуйте форумчане! Хочу обсудить следующую проблему.Есть мультизона Санио работает 7 лет.Недавно оторвалась капилярная трубка которая подходит к нижней части компрессора. Думаю это трубка для возврата масла. Вылетело масло и 60 кг фреона R410. Трубку припаял систему заполнил. Через 3 недели такая же беда на другой системе.А у клиента стоит 5 наружних блоков и в каждом по 3 компрессора. Звонил поставщикам говорят не знают о такой проблеме.Что скажете?

Ремонт кондиционеров


Алексей_Смирнов

Цитата: игорь хаппаров от 01 августа 2015, 14:52:05???Здравствуйте форумчане! Хочу обсудить следующую проблему.Есть мультизона Санио работает 7 лет.Недавно оторвалась капилярная трубка которая подходит к нижней части компрессора. Думаю это трубка для возврата масла. Вылетело масло и 60 кг фреона R410. Трубку припаял систему заполнил. Через 3 недели такая же беда на другой системе.А у клиента стоит 5 наружних блоков и в каждом по 3 компрессора. Звонил поставщикам говорят не знают о такой проблеме.Что скажете?

Это системная проблема и вибрация компрессора приводит к усталости металла капиллярной трубки, и она отламывается. Паять конечно временное решение. Нужно ставить дополнительный демпфер из мягкой медной трубки между компрессором и капилляром, чтобы гасить вибрации. Проверь все оставшиеся блоки, а то скоро будут такие же поломки.

Ремонт кондиционеров