Друзья прошу вашей помощи! Кондиционер Samsung AQV09PSDN. Внутренний блок работает в режиме вентилятора. Другие режимы не работают. Продолжительность работы около 30 минут. Потом выключается, моргают индикаторы "good sleep" и "индикатор работы", внешний блок не запускается. Данные проблемы начались после отключения напряжения. Во время отключения напряжения кондиционер работал в режиме обогрева.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Напряжение на включение внешнего блока идёт?

Маринин_Роман

Питание на внешний блок приходит.

wartandax

Сервис мануал на него есть или схемы?

Маринин_Роман

В том-то и дело, что ничего нет.

wartandax

К сожалению, это не наш бренд, тоже нет доступа к документации..


Свяжитесь с евроби.ру - они официалы
И отпишитесь, если всё-таки найдёте информацию

Маринин_Роман


korenevalexandr

Привет! Аналогичная проблема! Как решил?

Andis

Привет. Проблема аналогичная. Кто решил, подскажите.

AlexW

Тему оформляйте как положено, тогда не придется пользоваться гадальными картами.
Без исходных данных вот один из вариантов :
http://www.bonshop.com.br/media/downloads/assistencia/boletins/samsung/Bt_ac_0057.pdf