AJ020TNTDKHA/J040TXJ2KH/EA - ошибка С203

Автор SERVICEMAN, 07 июля 2024, 21:23:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Мульт Samsung AJ020TNTDKH/EA /
Free Match AJ040TXJ2KH/EA.
Оба внутренних блока не работают во всех режимах.

На внутренних блоках ошибка:
С203.

В инструкции по монтажу такой ошибки нет.
Что значит ошибка С203 - ?

В ремонте, на столе, две платы:
1- плата индикации,
2- плата инвертора.
Код ошибки:
Е221- обрыв термодатчика Тул., действительно, нет датчика,
U200 - неизвестный код
Значит, связь между платами есть.

Что значит U200 - ?

https://www.manualslib.com/manual/2404337/Samsung-Aj-Series.html#manual

Ремонт кондиционеров

Taras77

У меня как-то на даче на газовом котле Ariston была такая, она указывает на короткое замыкание или обрыв в электрической цепи. Не уверен, что аналогия уместна, просто вспомнил

Alex76

Ошибка C203 в кондиционере обычно указывает на проблемы с датчиком температуры теплообменника внутреннего блока или с платой управления внутреннего блока.

Ascold

U200 - неизвестный код - ошибка в связи систем управления. По крайней мере такое я видел при ремонте кондиционера.

Kostya

Такую ошибку знаю - E203 - Ошибка связи между двумя микроконтроллерами на открытой печатной плате. Но это Е, а не С.

Алекс88

Ошибки U
Указывает адрес наружного блока, в котором возникают ошибки
U200 : Основной наружный блок

Кот

Е203 Communication error between indoor/outdoor INVnMAIN MICOM (1 min)
Check MAIN MICOM
Check INVERTER MICOM

Sairus

Цитата: Кот от 28 июля 2025, 12:07:54
Е203 Communication error between indoor/outdoor INVnMAIN MICOM (1 min)
Check MAIN MICOM
Check INVERTER MICOM
Получается, что это проблема с межблочным соединением?

Ремонт кондиционеров