Что будет, если выключить кондиционер Samsung AR09BSFCMWKNER в режиме dF?

Автор dkuper, 11 мая 2023, 21:49:19

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

dkuper

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Являемся обладателями сплит-системы Samsung AR09BSFCMWKNER. Только установили. Супруга по незнанию, отключила внутренний блок кондиционера с дистанционного пульта, когда на дисплее горел индикатор dF оттайка. Когда я зашел в комнату, внешний блок все равно гудел, что-то там делал при выключенном внутреннем блоке. На сайте Samsung написано с восклицательным знаком, не отключать кондиционер в этом режиме. Чем это грозит, поломкой? Вроде бы работает. Тьфу-тьфу-тьфу.

Ремонт кондиционеров

towarish

С пульта кондиционеру вы не навредите , вот если отключить электричество, то да...

wartandax

Ничего страшного не будет, хоть с пульта, хоть автоматом.
Это дефрост, режим оттайки внешнего блока, сам оттает, если температура на улице выше нуля.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр