AQ09TSBXSER при включении в розетку вышибает пилот

Автор Леонид, 18 июля 2013, 17:50:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Леонид

Новый сплит отработал всего 4 недели, а потом при включении его в розетку начал вышибать пилот. Отбросил провода с компрессора, и вышибать перестало. Подскажите, это замкнула обмотка компрессора?

Ремонт кондиционеров

Andre

Проверь тестером компрессор и тогда многие вопросы отпадут. А что у тебя еще в пилот включено? Чайник небось.  :)

Xolodok

Нужно попробовать подключить его только одного, может не станет вышибать, не хватает выходной мощности, но компрессор тоже нужно проверить.

Freddy

Еще бы неплохо проверить сам пилот. Как вариант, подключите через него, например, стиральную машинку. Если вышибет - проблема в нем самом.

стопыч

 При включении в розетку, компрессор еще не подключен, а уже выбило. При чем тут компрессор? Силовую часть смотри. От вилки.

Ремонт кондиционеров