Обслуживание увлажнителей воздуха Carel

Автор wartandax, 03 февраля 2016, 20:34:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

wartandax

У нового клиента на системах вентиляции установлены увлажнители воздуха Carel на 20 кг/час


Выскочила ошибка EE   и EU - проблемы с водой (грязный фильтр, неисправный клапан)
Вскрыли бак и вот что обнаружили - всё в накипи, с двух баков высыпали отложения, получилось чуть-ли не полведра
А со стенок чем её удалить?


traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"



traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"



traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"



traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"



traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Ремонт кондиционеров

zice

коко кола или спрайт я всегда ими чайник чищу тока теплинький штобы был

hellberg

При таких отложениях мы бачки обычно меняли.
Можно попробовать лимонной кислотой, но не факт, что возьмёт.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Промыли лимонной кислотой, все идеально!
Теперь буду знать
А в коле вроде как ортофосфорная, тоже должно помочь

Ремонт кондиционеров