Автор Евгений56, 09 января 2017, 23:01:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Евгений56

Народ, подскажите мне, бестолковому, что это за древность, и что с ней может быть не так. Собственно сама проблема: работало это чудо исправно (охлаждалось помещение до +5-+10 градусов), но однажды разгерметизировалось соединение с фильтром, из-за чего появилась утечка и "это" работало в холостую до момента обнаружения неисправности... Фильтр заменили, систему отвакуумировали и заправили 22 фреоном. НО, при запуске, давление на всасывающем патрубке не меняется, и "испаритель" не охлаждается. С чем это может быть связано и как это исправить? Заранее всем спасибо

Ремонт кондиционеров

wartandax

Капиллярка не забита?
Компрессор точно качает?

Евгений56

Компрессор вроде бы качает, по крайней мере греется и гудит) Как проверить капиллярку? Обрезать на конце и попробовать запустить? Или есть способ более гуманный?

wartandax

Так быстрее будет, фреона же там не много

Евгений56


Masterhol

Попробуйте, а еще в подобных случаях может спасти ситуацию консультация толкового спеца по кондиционерам. Их везде много, я например с подобной ситуацией сталкивался, советовался с спецами