Кассета Pioneer KON36UW Ошибка Е6

Автор Сергей Горячий, 03 августа 2021, 14:11:11

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Сергей Горячий

Всем добрый день! Прошу помочь в таком вопросе: внутренний блок кассетного кондиционера Пионер выдаёт ошибку Е6. По одному чеклисту это неисправен термодатчик конденсатора наружного блока, по другому - нарушена связь внутреннего и наружного блоков. Обе причины проверены: Термодатчики исправны, межблочные провода целые и подключены в соответствии со схемой. В чём ещё может быть причина?

Ремонт кондиционеров

Kirk

целостность межблочных проводов не говорит о нормальной межблочной связи

wartandax

Проверяйте плату управления внешнего блока, скорее всего в ней проблема

wartandax

Koд oшибки:
E0 Hapушeнa функция тepмoдaтчикa нaгнeтaния
E6 Hapушeнa функция тepмoдaтчикa кoндeнcaтopa Koд oшибки:
E6 Hapушeнa функция тepмoдaтчикa вoздуxa нa улицe Koд oшибки:
E1 Hapушeнa функция тepмoдaтчикa в кoмнaтe Koд oшибки:
E2 Hapушeнa функция тepмoдaтчикa иcпapитeля Koд oшибки:
EЗ Cлoмaн вeнтилятop внутpeннeгo мoдуля Koд oшибки:
E4 Cбoй cиcтeмы IPM Koд oшибки:
E5 Hapушeниe пoдaчи элeктpoэнepгии Koд oшибки:
E8 Hapушeниe пoдaчи нaпpяжeния тoкa Koд oшибки:
E9 Heпpaвильнo нaчaл paбoту кoмпpeccop Koд oшибки:
EA He кoppeктнaя cвязь c нapужным мoдулeм Koд oшибки:
EC Ha кoндициoнep пoдaeтcя элeктpичecкий тoк нeдoпуcтимыx пapaмeтpoв Koд oшибки:
EE Cбoй EEPROM Koд oшибки:
EP Heт cвязи мeжду внeшним и внутpeнним мoдулями Koд oшибки:
P0 Heпpaвильнo нaчaл paбoту aгpeгaт Koд oшибки:
P1 Пepeгpeв нaгнeтaния Koд oшибки:
P2 Увeличeнa cилa тoкa в цeпи Koд oшибки:
PЗ Cлишкoм выcoкoe нaпpяжeниe в ceти Koд oшибки:
P4 Heт cвязи c peлe тoкa Koд oшибки:
P5 Пepeгpeв иcпapитeля Koд oшибки:
P6 Пepeгpeв кoндeнcaтopa Koд oшибки:
P7 Пpoтeкция мaтpицы IPM

Locky

Как вариант кинуть еще одну ветку -времянку для соединения внешнего и внутреннего блока и посмотреть что произойдет.

Макс222

Раз датчики и провода целые, то остается только осмотр платы наружки. Е6 часто вылезает, когда оптопара на линии связи сдохла или питание просело. Ещё вариант может быть, но реже - это сбой прошивки или адресации. Проверьте напругу на клеммах связи и прозвоните оптопары.

Slavka

Добрый день! Если термодатчики и провода в порядке, возможно, стоит проверить плату управления. Иногда происходят сбои в программном обеспечении, или окислились контакты. Также проверьте, правильно ли установлены все разъёмы, и нет ли загрязнений на соединениях. Не лишним будет взглянуть на уровень фреона, его нехватка тоже может вызывать ошибки.

Бред

Сбой адресации или прошивки платы после помехи по питанию. Попробуй полный сброс. Сначала обесточь оба блока на 15–20 минут, потом включи.

Ремонт кондиционеров