Panasonic cs-F24DB4E5 ошибка F26

Автор DENISDEE, 08 марта 2013, 11:41:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

DENISDEE

Panasonic CS-F24DB4E5 почему-то не слушается своего проводного пульта, посмотрел тут ошибку F26 в мануале, так там перечислены проблемы данной ошибки: Кабель ПДУ и соединительные клеммы, Обрыв провода ПДУ, Проблема передачи данных с ПДУ, и Проверьте волновой излучатель на ПДУ. Последнее вообще не подходит, потому что пульт сам то проводной, но провод проверил на обрыв, и он оказался целым. Может, полетела сама плата на пульте? Если кто сталкивался с таким, то поделитесь опытом. Спасибо.

Ремонт кондиционеров

RomanB

Методом простого исключения остается проблема передачи данных с пульта. В том же мануале должны быть написаны рекомендованные действия в таком случае.

backir

Такое бывает еще и от батареек на пульте, попробуйте поставить новые, может быть что то изменится. Советую!

Maxim

Из-за батареек такое может быть в очень редких случаях, чаще наряду с батарейками есть ещё где-то проблема в "мозгах" кондера, перегнутый провод или отпаянный конец на плате.

Хаос

Ну соединения датчиков, как главная причина данной проблемы, если батарейки на пульте не рабочие, то он просто не работает, какого-то частичного сигнала он ведь не посылает.

sun

Цитата: RomanB от 27 июня 2013, 18:20:31
Методом простого исключения остается проблема передачи данных с пульта. В том же мануале должны быть написаны рекомендованные действия в таком случае.
Вот именно, что в мануале написаны действия, но представьте себе , что они не помогают при такой ошибке, что тогда делать? Какая может быть ошибка?

Ремонт кондиционеров