Panasonic CS-E7GKDW останавливается компрессор

Автор d.krygin, 14 июля 2014, 01:07:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

d.krygin

Доброго времени суток. Господа, товарищи помогите. Кондиционер работает как вентилятор. Компрессор и вентилятор наружного блока включаются секунд на 5-7 затем выключаются, минут через 5-10 всё повторяется.  Ошибки не показывает. В чём может быть причина?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Компрессор перегревается?
Измерьте напряжение непосредственно на клеммах компрессора - если оно есть, а компрессор не работает,значит в нём дело...


Но скорее всего просто выключает плата, ориентируясь на показания датчиков, может стартовый ток большой? Проверьте это


А ошибка должна быть, может вы её просто не прочитали? Скачайте мануал и изучите как правильно считывать ошибки на Панасониках

d.krygin

Компрессор не перегревается. По поводу наличия напряжения на клеймах компрессора, он переодически включается и начинает качать ( трубки начинают холодеть), но через 5-7 секунд компрессор и вентилятор наружного блока останавливаются. По поводу ошибки, насколько я знаю при возникновении ошибки начинает мигать индикатор таймера, чего не наблюдается. Я склоняюсь на недостаточное количество фреона, т.к. магистраль примерно 9 метров, хотя в инструкции пишут до15 .

d.krygin

По поводу стартового тока компрессора, вечерком померию.

wartandax

Да, похоже что по датчику низкого давления...

GUFI410

Цитата: wartandax от 14 июля 2014, 13:12:04
Да, похоже что по датчику низкого давления...

100% по низкому рубит если после запуска 5-7 сек работает и отрубается , по высокому обычно дольше немного работает .

Ремонт кондиционеров