• Кассетный кондиционер NEOCLIMA NU-U24F25 мигают Defrost и Protect 5 0 5 1

Кассетный кондиционер NEOCLIMA NU-U24F25 мигают Defrost и Protect

Автор Ruslw, 25 ноября 2014, 11:21:33

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ruslw

Кассетный кондиционер NEOCLIMA  NU-U24F25, мигают Defrost и Protect, куда копать? если есть мануал то прошу скинуть.
БашМонтажКлимат

Ремонт кондиционеров

wartandax

Думаю проще будет проверить по очереди все возможные неисправности:

       
  • перефазировку
  • температурные датчики во внешнем и внутреннем блоках
  • датчики давления
  • наличие фреона
  • и т.д.
А если кассета, то и состояние поплавкового датчика уровня воды в поддоне

Ruslw

    1) перефазировка - блок на 220В.
    2) температурные датчики во внешнем и внутреннем блоках- вчера был на объекте,  датчики наружки и датчик температуры проверили путём замены на аналоги увы не оно...есть  подозрение на трубный датчик но с собой его аналога небыло.
    3) датчики давления, - что вы имеете ввиду?
    4) наличие фреона- фреон есть, количество по понятным причинам определить нет возможности.


5)А если кассета, то и состояние поплавкового датчика уровня воды в поддоне, кстати вариант, а какое сопритивление можно использовать вместо аналога для проверки?
БашМонтажКлимат

wartandax

Там просто ключ - замкнут разомкнут
Прозвоните, если замкнут - разомкните и наоборот
А трубные датчики - проверьте сопротивление, на замыкание и обрыв, а в большинстве случаев они такого же номинала как и температуры воздуха


Датчики давления - во внешнем блоке, припаяны к трубкам и от них пару проводов тянется к мозгам

Ruslw

Уважаемые форумчане, если есть вопросы пишите тут, а то в личных сообщениях не получается фото отправлять :( Да и скрывать мне нечего, любую информацию по ремонту , можно найти в открытом доступе на просторах интернета, в том числе на этом сайте.

в моем случае, проблема была в трубном датчике внутреннего блока, подцепил вместо него аналог от обычного настенника, все заработало.
БашМонтажКлимат

Kirk

про
ЦитироватьDefrost и Protect
может кому пригодится def/fan мигает
chigo потолочник 3-хфазный
транс в наружном блоке

Crazy Mont

Вот ошибки на кассетные кондиционеры NeoClima:

Мигает индикатор таймера Е2 Поломка датчика внешней температуры (Т1)
Мигает индикатор работы Е3 Поломан датчик температуры испарителя (Т2)
Мигает индикатор оттаивания Е5 Поломан датчик температуры конденсатора (Т2)
Мигает предупредительный индикатор F5 Защита от переполнения водой
Горит индикатор работы, мигает индикатор оттаивания Е1 Обрыв связи между внутренним блоком и проводной системой управления
Горит индикатор работы, мигает индикатор таймера Р6 Выход из строя ЭСППЗУ внутреннего блока
Горит индикатор оттаивания, мигает индикатор таймера F0 Защита внутреннего вентилятора от опрокидывания
Горит индикатор оттаивания, мигает предупредительный индикатор F2 Внешняя защита F7 Защита внешнего блока от перенапряжения
Горит индикатор таймера, мигает предупредительный индикатор Е0 Ошибка связи между внешним и внутренним блоком

Далее перечисленные события не относятся к поломке кондиционера
1. Иногда, воздушный кондиционер может источать запах . Кондиционер может поглощать запах
помещения, мебели, сигарет, косметики и т.д., затем снова распространять их атмосфере.
2. Работа кондиционера сопровождается тихим шипящим звуком . Данный звук возникает в результате
прохождения охладительного газа через внешний и внутренний блок.
3. Во время запуска и выключения кондиционера иногда слышен треск. Этот звук вызван расширением или
сужением конструктивных деталей воздушного кондиционера, которое происходит в результате перепада
температуры.

Семеныч

Цитата: Ruslw от 25 ноября 2014, 11:21:33Кассетный кондиционер NEOCLIMA  NU-U24F25, мигают Defrost и Protect, куда копать? если есть мануал то прошу скинуть.

Одновременное мигание Defrost и Protect обычно указывает на ошибку по датчику температуры теплообменника наружного блока или на проблему с его обледенением. Проверь этот датчик на обрыв.

Termic

Цитата: Семеныч от 05 декабря 2025, 23:08:31Одновременное мигание Defrost и Protect обычно указывает на ошибку по датчику температуры теплообменника наружного блока или на проблему с его обледенением. Проверь этот датчик на обрыв.

Автор уже выше отписался, что он проверил и все нашел, в проблема была в трубном датчике внутреннего блока. Правда почему он трубный, не понятно :)

Ремонт кондиционеров