Автор Slimm, 27 ноября 2025, 16:15:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Slimm

Беда с NEOCLIMA прям, из внутреннего блока начала капать вода прямо в комнату. Самотеком, дренаж вроде бы не засорен. В чем может быть причина? Может, кто-то уже решал такую проблему, подскажите!

Ремонт кондиционеров

Семеныч

Скорее всего, обледенел испаритель, и талая вода переливается через дренажный поддон. Такое бывает при нехватке фреона или если система грязная. Также проверь, не отклеилась ли теплоизоляция на дренажном шланге и из-за конденсата вода может капать с него. Загляни внутрь блока.

Evgen77

Еще может просто перекосить дренажную ванночку, а так же сталкивался с тем, что дренажный шланг просто провисал и вода обратно шла, а не на улицу.

Solksad

Если дренаж не забит, значит проблема либо в нарушении уклона дренажной трубки (вода не уходит самотеком), либо в засорении испарителя пылью (конденсат не стекает по пластинам, а капает мимо ванночки). Ещё вариант — это низкое давление фреона, испаритель переохлаждается и обмерзает, а при оттайке течет. Проверь уклон трубки.

Александр312

Если дренаж чистый, а вода льется из блока тогда скорее всего, нарушен уклон или треснул поддон. Проверьте, ровно ли висит внутренний блок: должен быть небольшой наклон в сторону слива. Со временем крепления могут просесть. Еще возможно, сломан или засорен дренажный шланг внутри блока — туда забилась грязь. Бывает, что трескается сам поддон из-за перепадов температур. Снимите лицевую панель, загляните в поддон. Если вода скапливается с обратной стороны то значит, проблема в уклоне или трещине. Поддон можно загерметизировать холодной сваркой, но проще вызвать мастера, чтобы перевесили блок. Не тяните, зальете соседей.

Stasyan

Дренаж может быть чистым, но при этом провиснуть и тогда естественного уклона для слива воды нет. Вот она и идет обратно в квартиру.
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Termic

Цитата: Slimm от 27 ноября 2025, 16:15:26Беда с NEOCLIMA прям, из внутреннего блока начала капать вода прямо в комнату. Самотеком, дренаж вроде бы не засорен. В чем может быть причина? Может, кто-то уже решал такую проблему, подскажите!
Вот ключевое тут - вроде бы... Вы как проверили, что он не засорен? По всей длине дренажа или только на входе? Поплавок в ванной не сбили?

Ильяс

Уклон дренажа проверьте, нет ли провисаний. Второе, просто и полноценно промойте оба блока с разборкой, а не просто щеточкой погладьте.

Grek

Цитата: Ильяс от 12 июня 2026, 01:53:45Уклон дренажа проверьте, нет ли провисаний. Второе, просто и полноценно промойте оба блока с разборкой, а не просто щеточкой погладьте.
По большому счету, если трассу не трогали, то как уклон может измениться? А так, ну все банально, проверять, чистить, на самом деле вряд ли тут серьезная проблема.

Morgan

Цитата: Slimm от 27 ноября 2025, 16:15:26Самотеком, дренаж вроде бы не засорен.
Ну так он просто провиснуть мог или неправильно уклон сделан, вот вода обратно и и идет.

Maxim77

Цитата: Slimm от 27 ноября 2025, 16:15:26Беда с NEOCLIMA прям, из внутреннего блока начала капать вода прямо в комнату. Самотеком, дренаж вроде бы не засорен. В чем может быть причина? Может, кто-то уже решал такую проблему, подскажите!

У меня было подобное и оказалось, что просто давно не чистил дренаж. Вода в нем застаивалась и она просто заилилась затрудняя выход новому конденсату.

Дуров

У меня такое было, когда по причине вибрации кондиционера изменился угол наклона дренажа, хотя при этом он был чистый.