• DC инвертор Neoclima 12 ART разгоянется компрессор и останавливается 5 0 5 1

DC инвертор Neoclima 12 ART разгоянется компрессор и останавливается

Автор xafoma, 19 октября 2015, 22:36:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

xafoma

Neoclima  12 ART серия , не могу  победить , перезалил по шильдику (410-й),на тепло  компрессор разгоняется за пару минут до 3.5 ампер , потом   дёргается  по звуку как при пуске неинверторного  и работает  вхолостую  с подвывающими нотками , ток 0.5 (тепла естественно 0), может в таком состоянии хоть сутки работать , стоит включить- выключить цикл повторяется , плату внешнего подкидывал от такого же , тот же эффект , короче ставлю температуру как  в помещении и он на 50-60 % мощности работает нормально пока не решит разогнаться,аппарату пятый год ,  на холод работает вроде , только надо ему нагрузку создать а погода не позволяет. если компрессор , то легче нового китайца купить, может кто встречал такие бяки ?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Похоже на механические повреждения компрессора, но с таким никогда не встречался...


xafoma

пришла в голову мысль насчёт четырёхходового -может он при высоком давлении не выдерживает и  шлейфует компрессор сам на себя ? , Сегодня попытаюсь разогнать на холод до полной мощности , если всё ОК , значит так и есть .

xafoma

В общем хочу закрыть тему , действительно виноват был  компрессор , но может кому интересны подробности -теплуха на компрессоре не отрубает питание как на неинверторных , а даёт сигнал "мозгам" притормозить его , почему при этом не вылезает ошибка - к китайцам вопрос , замкнул теплуху и компрессор заклинил через 10 минут ,  вот вся диагностика  , после замены пришлось менять фазировку ( другой завод видимо ) с виду один в один , а крутится не туда  :).

wartandax

Спасибо, на днях такая же проблема была, видимо болезнь Neoklima...

hellberg

Для раскрутки компрессора на полную мощность в режиме охлаждения достаточно погреть датчик входного воздуха на внутреннем блоке. Это так на будущее.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Цитата: hellberg от 28 февраля 2016, 11:06:03
Для раскрутки компрессора на полную мощность в режиме охлаждения достаточно погреть датчик входного воздуха на внутреннем блоке. Это так на будущее.
Если на улице холодно,это не поможет. Ну не на долго совсем он раскрутится.

hellberg

Если защиты по уличной температуре нет, то по барабану холодно там или тепло. Греешь датчик и блок раскручивается на 100%. Настольную лампу с лампочкой накаливания удобно использовать.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

А как узнать есть она там или нет?
На Панасе например,даже в тестовом режиме не дает раскрутиться, хоть горелкой грей этот датчик. Как только начинает подмерзать теплообменник,начинает тормозить.

wartandax

Датчик испарителя можно вытащить
А с Панасониками постоянно такая проблема - постоянно звонят и говорят, сделайте чтобы он работал, приходится штатный датчик наружной температуры удалять и ставить резистор, чтобы кондиционер думал, что на улице лето)
Естественно все риски в этом случае берут на себя заказчики

144

Цитата: wartandax от 29 февраля 2016, 16:25:29
Датчик испарителя можно вытащить
А с Панасониками постоянно такая проблема - постоянно звонят и говорят, сделайте чтобы он работал, приходится штатный датчик наружной температуры удалять и ставить резистор, чтобы кондиционер думал, что на улице лето)
Естественно все риски в этом случае берут на себя заказчики
Я и китайцам так делал инверторным,там вообще не включается на охлаждение зимой,сразу в ошибку.

Ремонт кондиционеров