Замена термистора нагнетания на MUH-GD80VB

Автор Debond, 13 июля 2018, 21:07:33

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Debond

Здравствуйте, столкнулся с проблемой наружка запускается на 15с и отключается по защите, индикации ошибок нет, пробывал менять платы внутрянки и наружки не помогает, стал проверять термисторы и обнаружил что на нагнетании стоит уже не родной, сопротивление на нерабочем 140 кОм на рабочем 180, вроде не смертельно, подкинул рабочий- блок запустился. Снял датчик наружка тоже запускается, но только до первого отключения потом видно опять в защиту уходит, стоит подкинуть термистор на трубку как блок тут же вырубается. Могу ли я заменить термистор на ММТ-4, 220кОм при 20*С а родной по характеристикам порядка 250кОм но при 25*С. Спасибо за ответы.

Ремонт кондиционеров