Странная работа внешнего блока mitsubishi heavy srk20ztl-w/src20ztl-w

Автор Войцеховский, 30 мая 2026, 17:33:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Войцеховский

Странная работа внешнего блока mitsubishi heavy srk20ztl-w/src20ztl-w. Работает нормально, но вот в ночном режиме периодически (закономерности нет) внешний блок просто отключается. При этом, перед отключением работает очень громко, а потом все. перезапуск решает все проблемы до следующего раза.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Ремонт кондиционеров

wartandax

В ошибку не входит? нет миганий индикаторов внутри?

Stasyan

Наружный блок не помешает полноценно очистить. Может у вас там уже птицы живут. И да, засорение может вызывать такую симптоматику. А так же может быть проблема с питанием.

Nelson

Самое очевидное и самое простое, что может быть, это грязь во внешнем блоке. Остальные причины уже более серьезные и потребуют вмешательства мастера.

Kirk


Вжик

Ошибки смотрите. Если есть реальная проблема, то они обязательно будут, а они как минимум дадут направление куда копать и на что смотреть.

Hastler

Нестабильное напряжение в сети (например, просадки ниже 180В) может вызывать отключения. Как минимум стоит проверить шнур и розетку.

Маричев

Ну если такое происходит постоянно, то должна записаться в память ошибка. Надо проверить. И уже по номеру ошибки можно понять, в каком направлении смотреть.

Bender

Вероятнее всего проблемы с монтажом сплита. Есть сужение или залом трассы. Давление не мерили? Нормальное?