Добрый день! В помещении стоят два кондиционера Mitsubishi, стоит соглосователь БУУР - 1. Нужно запустить в соглосователе цикл ротации. Кондиционеры разделены на две группы и стоят в ротации, но сам цикл не запускается, они работают одновременно два, и время ротации у обоих идет. Если можно объясните пошагово запуск цикла ротации. Заранее большое спасибо.

Ремонт кондиционеров

Александр_Д

Держите документацию по монтажу и настройке:
r410a.ru/files/montaj_nastroika_burr_1.pdf

Максим

Спасибо огромное, о вопрсо все равно остается. я произвел кодирование команд. И оставляю кондиционеры оба включенными, и цикл ротации не происходит, они оба работают и не выключается не один из них.

Александр_Д

В режиме настроек базовый блок не управляет процессом ротации, но все программные таймеры отсчитывают время, чтобы выйти из этого режима нажмите кнопку "ESC"
Оно?

Максим

Нет. Я вышел из режима настроек на главный дисплей, но время все равно идет.

wartandax

Ну, так сразу не скажешь...смотреть надо, что вы там настроили

Максим

вообщем я восстановил стандартные настройки, выкл. их оба с пульта и запустул один через тест и все пошло. Просто Запуск кондиционеров нигде не был описан, запускать их с пульта стандартного или через соглосователь

Дядя Валера

Цитата: Максим от 29 марта 2013, 09:03:04
вообщем я восстановил стандартные настройки, выкл. их оба с пульта и запустул один через тест и все пошло. Просто Запуск кондиционеров нигде не был описан, запускать их с пульта стандартного или через соглосователь
Максим,спасибо!Я две недели мучаюсь, сделал так же как вы-всё получилось!