Ремонт кондиционера mitsubishi SKR28HG

Автор Forrest, 19 июля 2016, 16:47:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Forrest


Ремонт кондиционеров

drug

теплым или комнатным?
гдеж вы мастеров таких в МОСКВЕ находите,
Цитироватьтаких запчастей нету и достать их негде, надо ставить новый кондей.

Forrest


drug

я нет, ибо очень далеко, но местные гуру (этого форума) сделают лёгко
или если хотите и можете сами пишите здесь
прямые руки и познания плюс + и минус - ))

hellberg

Какую ошибку выдает? (Сочетание RUN и TIMER)
Компрессор запускается?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Forrest


Forrest

А то не красиво получилось

hellberg

Не надо ничего нажимать. Ошибка сама через 30мин вылезет. Может раньше. На внутреннем блоке лампочки мигать будут.
Запчасти есть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Forrest


Forrest


hellberg

Timer сколько раз мигала? Неужели трудно сосчитать?
Т/о нужно полноценное сделать (а не просто фильтры помыть), тогда заработает. Блоку лет 10 поди. Судя по пульту представляю какая наружка там.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Forrest


hellberg

Ошибка будет мигать пока блок не обесточишь.
Проблема на 90% либо в контуре (недостаток/переизбыток фреона), либо в грязном блоке.
История у блока есть?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Forrest


hellberg

Человеку, который "смотрел" блок, нужно поменять мозги, а еще лучше поменять человека.
Если блок холодит 50 минут - это значит, что все агрегаты работают все это время. Потом скорее всего происходит перегрев компрессора из-за недостаточного охлаждения парами фреона. Естественно возможны и другие причины.
Вентилятор на наружном блоке вращается только тогда, когда работает компрессор. Если компрессор перегрелся и система в ошибке, то естественно он вращаться не будет.
Если RUN горит, то TIMER будет мигать скорее всего 2 или 5 раз. Это либо ошибка наружного блока, либо перегрев компрессора.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.