• Ошибка UH 5 0 5 1

Ошибка UH

Автор Dadi345, 26 марта 2026, 22:55:15

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Dadi345

Доброго времени суток, не пинайте сильно. Делаю для себя, т.к. выкинул деньги на ветер уже несколько раз. Имею внешний блок PU-P71VHA Провел проверку на утечку азотом, провел вакумацию системы. Заправил фреоном при этом влезло только 2.6 из 3.6 кг ( без включений компрессора). Кондиционер запускается на пару минут( дует еле прохладным) и выключается, при этом на пульте управления выскакивает ошибка UH.
Так было и до обращений к мастерам которые меняли контакторы, меня еще какие то датчики, дозаправляли систему.
У меня соответственно 2 вопроса:
1) Почему не влез весь фреон? (Возможно запуск помог и влезет еще 1кг)
2) Что может быть по ошибке? ( прочитал что это низкое напряжение) может быть датчик неисправен или проблема в чем то еще.
Если есть добрые люди, помогите салаге)

Ремонт кондиционеров

wartandax

Проверьте компрессор, возможно он присаживает напряжение при работе

Ремонт кондиционеров