Ошибка нет связи

Автор Леонид74, 08 августа 2022, 22:28:35

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Леонид74

Добрый день. Проблема с mhi.  После подачи питания пульт зависает в режима ожидания, через минут 20-30 появляется надпись inspect I/U. И больше ничего. На дисплее внутрянки  моргает безостановочно 88 . наружка SRC60ZJX-S, внутренний FDEN60VD, Пульт RC-E5.Кто может помочь? г. Москва

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Леонид74 от 08 августа 2022, 22:28:35
Добрый день. Проблема с mhi.  После подачи питания пульт зависает в режима ожидания, через минут 20-30 появляется надпись inspect I/U. И больше ничего. На дисплее внутрянки  моргает безостановочно 88 . наружка SRC60ZJX-S, внутренний FDEN60VD, Пульт RC-E5.Кто может помочь? г. Москва
Наружка под окном?

Леонид74

Платы уже снял , кроме пульта и ИКприемника. Могу подвезти куда скажите

SERVICEMAN

Цитата: Леонид74 от 11 августа 2022, 06:17:09
Платы уже снял , кроме пульта и ИКприемника. Могу подвезти куда скажите
Фото плат можно посмотреть?
Может не в платах дело, а в скрутке на межблочном проводе?

Леонид74

Решил проблему заменой на рабочую плату внешки