Неисправность с кондиционером MHI SRK52HE-2\SRC52HE-2

Автор Андрей Конаков, 27 декабря 2014, 16:04:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Андрей Конаков

Добрый день коллеги. Решил зарегистрироваться на форуме. Надеюсь в дальнейшем на позитивное общение и решение проблем.
У меня возникла проблема с кондиционером. Работаю с сотовым оператором по техническому  обслуживанию систем кондиционирования, монтажу сплитов, а так же занимаюсь их ремонтом. Кондиционеры размещены на базовых станциях!!!
У меня на обслуживании 400 сплит-систем. И на одном из кондиционеров возникла проблема...
С пульта установлена температура 22 градуса, максимальная подача воздушного потока, работают в паре через блок ротации (УРК-2Т). Периодически приходится выезжать на эту базовую станцию по проблеме переохлаждения!!!! Внутри помещения понижается температура до 12 градусов, а наружный блок не отключается!!! Второй работает исправно!!! Голову уже сломал!!! Что то не могу понять что случилось. Пришлось не исправный отключить и оставил в работе один кондиционер. (временно). По крайней мере до весны. Надоело ездить за 200 км. Может кто то сталкивался с подобной проблемой???

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте!
Я так понимаю, Вы монтажник и далеки от ремонта?

Ну первое, если это он/офф-кондиционер, то берём мультиметр и измеряем напряжение на компрессоре/колодке,
если напряжение есть и компрессор работает даже при выключенном с пульта кондиционере, то виновато реле на плате

Если компрессор всё-таки отключается, то скорее всего неисправен датчик температуры, опять берём мультиметр и измеряем сопротивление датчика, сравниваем с датчиком со второго кондиционера или со значением из сервис-мануала...


В итоге, меняем или реле на плате или датчик температуры, если какие вопросы, то пишите

Андрей Конаков

Доброго дня. Нет. Я не далек от ремонта. Реле на монтажной плате исправно. Оно не в замкнутом состоянии.  При выключении с пульта, кондиционер полностью отключается.  Да и плат этих у меня добрый десяток есть. Что касательно датчика температуры , о нем я подумал в первую очередь ... мало того что нужно замерить сопротивление... (Оно кстати 10 кОм, температура примерно 23-26 градусов).  Сравнил сопротивление с датчиком на аналогичном (исправном), одинаков), прибег к другому способу. Методу тыка. Менял датчик местами. Без изменений!!!

wartandax

Значит меняйте плату, раз замена датчика не даёт результата...
Может быть, опорное напряжение ушло или цепочка резисторов на входе датчика ...