MSZ SF-15VA - не включается.

Автор SERVICEMAN, 13 июня 2025, 22:27:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Мульт Mitsubishi Electric
НБ - MXZ-2D33VA
ВБ 1 -  MSZ SF-20VA - нормально работает на тепло и холод.

ВБ 2 - MSZ SF-15VA E1 - не включается,
не пищит, по команде с ПДУ,
с кнопки нет переключения левого/ правого LED,
не открываются жалюзи.

Состав.
Плата управления:
DM76Y799G01 / DM00N279.
Микроконтроллер ( IC101):
YE00G720H29
M30620MCP
-573GP
M16C 007CZ00.
ЕЕПРОМ (IC171):
IC171 (S93C66 / BD VK3 / 9270).
Кварц (16МГц):
XTL:
1600P
E02MA


Диагностика.
1 - Эл питание в норме: DC +12V, +5V.
2 - Нет имульсов обмена между процем и памятью:
IC171( ЕЕПРОМ) < -- > IC101(МК)
3 - Замена и прошивка ЕЕПРОМ и  МК - бесполезна.
4 - Отсутствуют колебания кварца 16МГц.
выв 11 МК - DC=2.2V, нет колебаний,
выв 13 МК - DC=2.2V, нет колебаний.
5 - С кварцем F=8MГц - кнопка работает, переключает поочередно левый и правый LED, но ПДУ не работает.

Вопросы:
1 - Почему оборвался кварц (1600P) - ?

2 - Допускается ли установка кварца из кассеты МЕ (160W)
вместо кварца (1600P) - ? 


Примечание.
После обесточивания ВБ
MSZ SF-15VA E1
начинаетcя вращаение FAN
через 3 мин - это норма.



Ремонт кондиционеров

Marik

Цитата: SERVICEMAN от 13 июня 2025, 22:27:46


Вопросы:
1 - Почему оборвался кварц (1600P) - ?





Перегрев мог стать причиной, либо как вариант обрыв запускающих конденсаторов. Конденсаторы рядом с ним могут навернуться и это снижает амплитуду генерации и приводит к обрыву.

SERVICEMAN

Цитата: Marik от 25 июня 2025, 14:44:10
Цитата: SERVICEMAN от 13 июня 2025, 22:27:46


Вопросы:
1 - Почему оборвался кварц (1600P) - ?





Перегрев мог стать причиной, либо как вариант обрыв запускающих конденсаторов. Конденсаторы рядом с ним могут навернуться и это снижает амплитуду генерации и приводит к обрыву.
Ответ неправильный.

Правильный ответ.
Кварц бракованный, синие - вечные.

Замена кварца устранила неисправность.

Alex76

Цитата: SERVICEMAN от 25 июня 2025, 15:14:18
Цитата: Marik от 25 июня 2025, 14:44:10
Цитата: SERVICEMAN от 13 июня 2025, 22:27:46


Вопросы:
1 - Почему оборвался кварц (1600P) - ?





Перегрев мог стать причиной, либо как вариант обрыв запускающих конденсаторов. Конденсаторы рядом с ним могут навернуться и это снижает амплитуду генерации и приводит к обрыву.
Ответ неправильный.

Правильный ответ.
Кварц бракованный, синие - вечные.

Замена кварца устранила неисправность.

Синие - вечные, это с 3 ногами которые? А по поводу брака, ну так с завода получается ставят такие что ли?

SERVICEMAN

Цитата: Alex76 от 25 июня 2025, 17:54:10
Цитата: SERVICEMAN от 25 июня 2025, 15:14:18
Цитата: Marik от 25 июня 2025, 14:44:10
Цитата: SERVICEMAN от 13 июня 2025, 22:27:46


Вопросы:
1 - Почему оборвался кварц (1600P) - ?





Перегрев мог стать причиной, либо как вариант обрыв запускающих конденсаторов. Конденсаторы рядом с ним могут навернуться и это снижает амплитуду генерации и приводит к обрыву.
Ответ неправильный.

Правильный ответ.
Кварц бракованный, синие - вечные.

Замена кварца устранила неисправность.

Синие - вечные, это с 3 ногами которые? А по поводу брака, ну так с завода получается ставят такие что ли?
Нет, слишком мелкий, оборвался спустя 10 лет эксплуатации в спальне.

Nixao

Цитата: SERVICEMAN от 26 июня 2025, 18:24:33

Нет, слишком мелкий, оборвался спустя 10 лет эксплуатации в спальне.

Ну в принципе, 10 лет, это не так уж и плохо, как мне кажется, бюджетные модели от китайцев куда быстрее выходят из строя по тем или иным причинам.

Lenor

Цитата: SERVICEMAN от 26 июня 2025, 18:24:33

Нет, слишком мелкий, оборвался спустя 10 лет эксплуатации в спальне.
С одной стороны, нормально что прослужил 10 лет, с другой стороны, понять бы причину отрыва, механического же воздействия не было.

Ремонт кондиционеров