• Mitsubishi pka-rp100kal перестали работать 5 0 5 1

Mitsubishi pka-rp100kal перестали работать

Автор Термит, 14 июля 2025, 00:30:52

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Термит

Mitsubishi pka-rp100kal два кондиционера в частном, после установки все было нормально, работали неделю. Уезжали на месяц. Приехали, включили, две минуты и выключается. При чем оба.

Ремонт кондиционеров

Алекс88

Если сразу два, то я бы грешил исключительно на короткое замыкание в проводке, скачки напряжения.

Вадик

Проводку смотреть надо бы, а так же до кучи не помешает проверить платы управления, не исключено, что могли сгореть в результате КЗ или скачка напряжения.

Siri

Что бы два сразу. Смотреть надо на месте, по уму, даже если скачок напряжения и был, но они не были включены, ничего с ними не должно было случиться.

Jordi

Цитата: Вадик от 14 июля 2025, 11:04:01
Проводку смотреть надо бы, а так же до кучи не помешает проверить платы управления, не исключено, что могли сгореть в результате КЗ или скачка напряжения.
Было бы так, вообще бы не включались, просто сгорели от КЗ. А тут они работают. Скорее всего перегрев, но вот почему? Не могу ответить.

WOTwar

Проверить бы электрику на предмет подачи тока на кондиционеры. Может ничего и не сгорело, просто не хватает питания для нормальной работы.

Гарри

Цитата: Siri от 14 июля 2025, 13:22:06
Что бы два сразу. Смотреть надо на месте, по уму, даже если скачок напряжения и был, но они не были включены, ничего с ними не должно было случиться.
Вот тоже так кажется, но вот с электрикой что-то могло случиться. Согласен с предыдущим советом о том, что бы проверить как поступает питание на кондиционеры.

Serega

Пока вас не было никакие работы по дому не проводились? Ремонт, сварка или что-то вроде этого? Вообще преды посмотреть надо.

Abbas

Кондиционеры новые, значит есть возможность провести самодиагностику и понять, какие ошибки пишет. Исходя из этого, смотреть.

Grigoriy

А что с предохранителями? Если был скачок, то просто они оба сгорели и все. Заменить и будет счастье.

Клим

Цитата: Grigoriy от 23 июля 2025, 10:48:47
А что с предохранителями? Если был скачок, то просто они оба сгорели и все. Заменить и будет счастье.
Вот с этого и надо начать, прежде чем паниковать. Скачок выбил на обоих. Не вижу смысла искать сразу более серьезные проблемы.

DoorHan

Проверить подключение блоков надо, не исключено, что просто при КЗ контакты прогорели и питания теперь нет.

Nilov

Интересная и необычная проблема. Даже интересно, как она разрешилась? Так, что бы сразу два кондиционера вышли из строя, при чем новых.

Kvint

Цитата: Grigoriy от 23 июля 2025, 10:48:47
А что с предохранителями? Если был скачок, то просто они оба сгорели и все. Заменить и будет счастье.

Если бы сгорели, то они бы и на две минуты не включались бы. А они все же включаются.

Maximus

Проверить надо наличие хладагента, возможно отключение по перегреву компрессора.
Далее надо смотреть платы управления, возможно были скачки напряжения и не исключено повреждение электронных компонентов платы.

Быстрый ответ

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр