• Mitsubishi MSZ-FD35VA щелкает внутренний блок 5 0 5 1

Mitsubishi MSZ-FD35VA щелкает внутренний блок

Автор buhta, 07 июня 2026, 22:11:36

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

buhta

Добрый вечер!
Есть кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA внутренний и MUZ-FD35VA наружный блок, Москва, установлен в 2013м. Прошлый год не пользовался, осенью в доме был отвал нуля и скачок напряжения до 420в (может и не связано), сгорели несколько блоков зарядок. В этом году включил кондей - работает, дует, все норм, но ночью из внутреннего блока стали раздаваться щелчки. Причем на минимальной скорости, ночью. Всю ночь. Лопасти отключены. Снял весь пластик, помыл, все края прошелся силиконом - ноль эффекта. Что может быть и кого звать?_) видел ветку, где предполагали, что нехватка фреона. Но хотелось бы докопаться. Кондиционер 10 лет был реально очень тихим, что спать было идеально...а тут щелкать начал. Спасибо!

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

1 - ТО.
2 - Замена эл. двигателя внутр. блока ($200 + работа).

Можете купить на АЛИ дешевле и
 заменить самостоятельно.
Гарантию и качество спрашивать у продавца.
 
3 - Балансировка - операция с неизвестным исходом, без гарантии.

Примечание.
При перенапряжении АС 420V состояние плат под вопросом, надо осмотреть.
В идеале - установка РКН.

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/rele-kontrolya-napryazheniya-welrok-vi-32-red/

buhta

Добрый день! Можете чуть поподробнее? 1. ТО - промыть? Или прям всё вычистить? - во сколько это обойдется? (его пару лет назад промывали если память не изменяет)
по п2 -а зачем менять двигатель, если он норм работает? двигатель шумы не издает. Там щелчки с разных сторон и по времени рандомно, не понятно, как будто пластик или внутри элементы щелкают. Звук не имеет равную периодичность.
РКН запланировал) все не до того. Это разовая проблема за много лет. Вообще удивлен, что в Москве такое случилось.

Есть вероятность, что это пластик так чудит? Это решаемо? Или если он от времени усохся то уже мириться?
Спасибо!

SERVICEMAN

Цитата: buhta от 08 июня 2026, 13:54:55...
РКН запланировал) все не до того. Это разовая проблема за много лет. Вообще удивлен, что в Москве такое случилось...
Законы эл. техники соблюдаются везде,
даже в Москве.
Там, где невыполняется ТО эл. щита более 5 лет,
дребезг контакта неизбежен.

Вжик

Цитата: buhta от 08 июня 2026, 13:54:55Или прям всё вычистить? - во сколько это обойдется? (его пару лет назад промывали если память не изменяет)
Именно так, что прямо все вычистить. С разборкой и снятием (частичным) испарителя. Полноценно потом мыть. Ну и наружный блок - сервис пакет и мойка.

Hastler

Цитата: buhta от 08 июня 2026, 13:54:55Там щелчки с разных сторон и по времени рандомно, не понятно, как будто пластик или внутри элементы щелкают.
Может быть просто температурное расширение пластика? Обычно это у новых бывает, а тут может просто усталость пластика?

Bender

Скорее всего проблема с электромоточиком внутреннего блока. Подает признаки своей скорой кончины. Заменить и проблем не будет.

Игнат

Цитата: buhta от 08 июня 2026, 13:54:55Там щелчки с разных сторон и по времени рандомно, не понятно, как будто пластик или внутри элементы щелкают.
А крепления вентилятора нормально его держат? Может просто разболталось и люфтит, а это в свою очередь вызывает все эти щелчки.