• Mitsubishi Heavy SRK28HD Индикатор таймера мигает 6 раз 5 0 5 1

Mitsubishi Heavy SRK28HD Индикатор таймера мигает 6 раз

Автор kkilopm, 23 апреля 2025, 08:16:19

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

kkilopm

Привет Всем.
Кондиционер работает уже более 15 лет.
Когда мы включаем кондиционер, индикатор таймера мигает шесть раз. При нажатии любой кнопки на пульте дистанционного управления индикатор таймера выключается, а примерно через 2 минуты индикатор таймера снова мигает 6 раз. На плате внешнего блока индикатор также мигает 6 раз, параллельно. Это ошибка E5 — нет связи между внутренним и внешним блоками.

Сначала я поменял проводку между блоками. Это не сработало. Затем я проверил платы внутреннего и наружного блоков. Все питании в норме. Все детали - термодатчики, конденсаторы, транзисторы, все узлы  исправны. Двигатели и вентилятор  внутреннего блоке работает, а компрессор не включается.

Я знаю, что проблема во внешней плате. В чем может быть проблема?  Может ли быть неисправен чип связи? Что необходимо проверить? Помогите пожалуйста решить проблему.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Для начала проверьте все вторичные напряжения на плате, один щуп вольтметра на GND, второй на +5, +15 и т.д., на плате они подписаны.
После уже можно идти дальше

kkilopm

Да, я проверил вторичные напряжения. Все нормально.

wartandax

Тогда проверяем напряжение поступающее на межблочку и защитные зеннеры

kkilopm

Я проверял около 10 дней назад. Казалось, что это очень мало. 0-1 в. Я уже забыл. Я проверю еще раз и сообщу. Примерно Сколько  должно быть?

wartandax


kkilopm

Пока проверял выход сигнала внутреннего блока. Там после диодного моста на конденсаторе примерно 14 в. На диоды zd1 2.4 в, а  на диоды zd2 напряжение играет на примерно 11-13 в. А на выходе сигнала на красном проводе тоже играет 0-0.25 в. Примерно через 3-4 минута - после щелчка какое-то реле,  напряжение на выходе 1,5-1.6 в. На zd1 - 2.4 в, а на zd2 - 2.8 в

kkilopm


wartandax

А на внешней плате почему не проверяете?
Там всё просто, особо нечем и помогать, проверяете, меняете

SERVICEMAN

Цитата: kkilopm от 25 апреля 2025, 09:14:17
Пока проверял выход сигнала внутреннего блока. Там после диодного моста на конденсаторе примерно 14 в. На диоды zd1 2.4 в, а  на диоды zd2 напряжение играет на примерно 11-13 в. А на выходе сигнала на красном проводе тоже играет 0-0.25 в. Примерно через 3-4 минута - после щелчка какое-то реле,  напряжение на выходе 1,5-1.6 в. На zd1 - 2.4 в, а на zd2 - 2.8 в
Хорошо бы проверить осциллограмму.

Vladik

Цитата: SERVICEMAN от 02 мая 2025, 18:12:32

Хорошо бы проверить осциллограмму.
Думаете проблема во внутреннем блоке? В такой ситуации это очень редкое явление. Скорее проблема во внешке

Ivanych

Цитата: Vladik от 01 июля 2025, 15:06:45
Цитата: SERVICEMAN от 02 мая 2025, 18:12:32

Хорошо бы проверить осциллограмму.
Думаете проблема во внутреннем блоке? В такой ситуации это очень редкое явление. Скорее проблема во внешке
Может очень даже быть. Вероятность небольшая, процентов 15, но тем не менее, лучше сначала ее исключить, а уж потом лезть во внешний блок.

SERVICEMAN

Цитата: Ivanych от 05 июля 2025, 14:07:17
Цитата: Vladik от 01 июля 2025, 15:06:45
Цитата: SERVICEMAN от 02 мая 2025, 18:12:32

Хорошо бы проверить осциллограмму.
Думаете проблема во внутреннем блоке? В такой ситуации это очень редкое явление. Скорее проблема во внешке
Может очень даже быть. Вероятность небольшая, процентов 15, но тем не менее, лучше сначала ее исключить, а уж потом лезть во внешний блок.

Вместо измерения и логического вывода,
переходим на гадание на кофейной гуще.

Kirillov

Цитата: SERVICEMAN от 05 июля 2025, 14:38:06
Цитата: Ivanych от 05 июля 2025, 14:07:17
Цитата: Vladik от 01 июля 2025, 15:06:45
Цитата: SERVICEMAN от 02 мая 2025, 18:12:32

Хорошо бы проверить осциллограмму.
Думаете проблема во внутреннем блоке? В такой ситуации это очень редкое явление. Скорее проблема во внешке
Может очень даже быть. Вероятность небольшая, процентов 15, но тем не менее, лучше сначала ее исключить, а уж потом лезть во внешний блок.

Вместо измерения и логического вывода,
переходим на гадание на кофейной гуще.
Не у всех есть осцилографы, а многие даже и пользоваться ими не умеют. Так что только гадание и остается.

Костя

Цитата: kkilopm от 01 мая 2025, 23:40:57
Кто может помочь?
Один в один такая же ситуация, тоже таймер мигает, то есть, если обесточить кондиционер, а затем включить, то проработает минут 5 и выключаетсяется(шторки закрываются и на пульт реагирует только питанием внутреннего блока)
Смогли победить проблему? Как?