MITSUBISHI ELECTRIC MSH-GA50VB не охлаждает

Автор Лис_Паша, 09 июля 2025, 22:14:55

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Лис_Паша

Клиент обратился с проблемой что внутренний блок кондиционера не охлаждает, работает как вентилятор. После запуска блока было выяснено что на него приходит 220, далее идёт на пусковой конденсатор который соответствует нормам по микрафоратам, он не просел, запускается вентилятор но компрессор нет. По итогам было выставлено что компрессор нужно заменить.

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Лис_Паша от 09 июля 2025, 22:14:55
Клиент обратился с проблемой что внутренний блок кондиционера не охлаждает, работает как вентилятор. После запуска блока было выяснено что на него приходит 220, далее идёт на пусковой конденсатор который соответствует нормам по микрафоратам, он не просел, запускается вентилятор но компрессор нет. По итогам было выставлено что компрессор нужно заменить.
Как прозваниваются обмотки компрессора?
Напряжение на него приходит?

Nils

Ну и в чем собственно говоря вопрос? Да, скорее всего, компрессор надо заменить :)

Matvey

Как определили, что компрессор надо менять? Что проверялось и как пришли к выводу, что именно компрессор?

Jordi

Вот тоже не понял, ... по итогам... А какие манипуляции были проведены для того, что бы получить эти итоги?

Alf

Цитата: Jordi от 15 июля 2025, 21:57:33
Вот тоже не понял, ... по итогам... А какие манипуляции были проведены для того, что бы получить эти итоги?
Так все прописано. Проверена цепочка до пускового конденсатора, все работает, но компрессор не запускается.

Клим

И во сколько клиенту обошелся ремонт? Думаю, что на эти деньги он мог бы какой-нибудь неплохой Gree купить.

DoorHan

Цитата: Alf от 18 июля 2025, 12:41:26
Цитата: Jordi от 15 июля 2025, 21:57:33
Вот тоже не понял, ... по итогам... А какие манипуляции были проведены для того, что бы получить эти итоги?
Так все прописано. Проверена цепочка до пускового конденсатора, все работает, но компрессор не запускается.
Обмотки компрессора не проверили же. Может он и живой, по сути дела, компрессор самая дорогая деталь и надо сделать все, что бы не менять рабочий, но который можно починить.

Leon

Цитата: DoorHan от 28 июля 2025, 00:46:48

Обмотки компрессора не проверили же. Может он и живой, по сути дела, компрессор самая дорогая деталь и надо сделать все, что бы не менять рабочий, но который можно починить.
если компрессор сгорел, то он просто сгорел. Тут не возможно ремонтировать. Если только по платам управления им.

Badlin

Не очень понятно, приходит ли питание на сам компрессор? Вот этот бы момент понять, что бы понять почему такой диагноз.

Ремонт кондиционеров