ME (City Multi) PKFY-P15VLM-E с новым ИК ПДУ не включается, пищит 4 раза.

Автор SERVICEMAN, 04 апреля 2026, 19:32:41

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

ME (City Multi) PKFY-P15VLM-E с новым ИК ПДУ:
PAR-SL101A-E (BH00J434B09)
не включается, не выключается,
пищит 4 раза при подаче любой команды с ПДУ,
синхронно, одновременно с зуммером, мигает "OPERATE" 4 раза.

-- Reset на скрытой кнопке в ПДУ инициализацию правильных команд управления не дает.
-- Три других внутренних блока такой же модели в этой системе точно так же не реагируют на новый ПДУ.
-- Сервисная кнопка ON/OFF на панели внутреннего блока отсутствует.

Со старым ИК ПДУ:
BH00J434B06
все 4 внутр. блока работают нормально.
Пиктограммы уставки и команд на дисплеях
нового и старого ПДУ в меню пользователя абсолютно одинаковые.

Причина:
Пункт 7 в инструкции пользователя:
Не совпадает одиночная/двойная уставка
автоматического режима в ПДУ и ВБ.

Решение:
Изменить начальные настройки ПДУ.
Пункт 5.4 в инструкции монтажника.

При остановленном кондиционере
нажать на ПДУ:

1 - OFF (1),
2 - MENU (3),
3 - SET (5).

Режим (1), начальные настройки:
5.2 - Т = С / F,
выбор - (6)/(6),

5.3 - время = 12ч / 24ч,
выбор - (7)/(7),

5.4автомат = 1 уставка Т / 2 уставки Т,
выбор - ( 8 )/( 8 ),

5.5 - пара = 0, 1, 2, 3 ВБ / ПДУ,
выбор - (4)/(4),

5.6 - подсветка = ON / OFF,
выбор - (9)/(9).

После изменения начальных настроек,
нажать на ПДУ:
1 - SET (5),
2 - MENU (3),
3 - ON (1).

Rukovodstvo_po_ustanovke_PAR_SL101A_E_www.mitsubishi.moscow.pdf
https://goo.su/eFqUtG

Ремонт кондиционеров