MHI FDUM60VD/ SRC60ZJX-S - не работает.

Автор SERVICEMAN, 14 июня 2023, 23:56:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

MHI FDUM60VD/ SRC60ZJX-S - не работает на холод и на тепло, фреон есть.
В эксплуатации около 5 лет, работал нормально.

Неисправен вентилятор:
SSA512T091A, снят с производства.
Куплен, установлен аналог
Panasonic ... с затертым шильдиком.

Все нормально работает.
Какая модель затертого двигателя?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

SRC50ZJX - такой же Fan Motor - SSA512T091A.

Оригинальный SSA512T091A есть в Индии.
https://www.aldahome.com/mitsubishi-heavy-split-ac-outdoor-fan-motor-1-5-ton-ssa512t091a-34-watt.html

Найти Panasonic ... c затертым шильдиком удалось:
ARW6402QH
https://images.app.goo.gl/3N8YNNUvDfNKzGvt6

Попутно, попались другие, похожие двигатели:

SIC-310-40-2
https://clck.ru/3C9v2g

ZWA228D44B
https://aliexpress.ru/item/1005001434110441.html?sku_id=12000016099914817

ARW6402ACX / CWA981072 -  похож.
ARW6405AC - похож.

Ремонт кондиционеров