Межблочное расключение в Mitsubishi Electric MSC - GA25VB

Автор Степан, 10 октября 2013, 18:55:36

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Степан

Сегодня был у клиента, такая вот проблема. была ошибка, которая указывала на неисправность термистора, причину которой быстро нашел и исправил, предыдущие мастера начудили (оторвали штырек у термистора), но вторая проблема это межблочное расключение, с таким первый раз сталкиваюсь. Хотел вот здесь спросить, как при четырехпроводном соединении подсоединяются провода к внутреннему блоку? И еще вопрос, в подъезде у клиента произошло обгорание нуля на стояке. Что при этом может быть с блоком?

Ремонт кондиционеров

ananas

Наверное мастера до вас, уж очень денег срубить хотели.
Цитата: Степан от 10 октября 2013, 18:55:36И еще вопрос, в подъезде у клиента произошло обгорание нуля на стояке. Что при этом может быть с блоком?
Тут все зависит от того, как в этот момент распределялось напряжение по фазам, поэтому думаю что блоку питания не повезло. Так как, если бы по фазам напряжение распределялось равномерно, то все бы обошлось, а так не бывает, это из раздела фантастики)

Степан

Ну хорошо, а как же расключать то данного зверя? Ну и если погибла плата внешнего блока, то возможно произвести ремонт на коленке? Так как плату я восстановил, клиент мне грешит на внутренний блок. Он в этот момент стоял на осушке.

darklord

На сколько я знаю, в митсубиси вроде как идет двухпроводное соединение. Там на внутреннем блоке, а точнее на его крышке идет надпись, о том какие контакты задействовать при определенных моделях. Посмотрите внимательнее.

ananas

Никогда не видел схем межблочного расключения на Mitsubisi. Посмотрел руководство по сервисному обслуживанию. Вот еще подумал, может быть это предохранитель платы внешнего блока сгорел? Проверь, а потом отпишешься, прав я был или нет.

leha

Конечно вероятность выхода из строя платы внешнего блока есть, но и остальные причины нельзя сбрасывать со счетов. В таких случаях стоит проверять все полностью.

Чупакабра

Наружка какая? MUX/MU или MUH/MHZ?
Межблочка у МЕ дибильная, запросто можно спалить плату. Там питание раздельное, отдельно на наружку, отдельно на внутрянку.
Но для умельцев не проблема, можно 2 провода из 4 пустить на питание наружки, прикрутив их к питанию внутрянки(можно скруткой, можно на клеммы, ток с клеммной коробкой не перепутай) и 2 других на 1и2(MUX/MU) или один на 3ю (MUH/MHZ) а последний на землю.

vasser

 Вот именно, наши умельцы могут так подсоединить, что потом будет проще купить новый, чем отремонтировать старый. Лучше иметь  схему подключения.

Ремонт кондиционеров