МЕ MXZ-3E68VA +3шт MSZ-SF25VE3 - нет холода в одном ВБ.

Автор SERVICEMAN, 21 мая 2025, 06:11:55

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

 МЕ MSZ-SF20VA-E4 (3шт) + MXZ-3E68VA.
В эксплуатации 10 лет, первый ремонт.
Со слов заказчика, неисправность появилась после грозы, вроде бы.

Дефект.
В гостиной внутренний блок охлаждает нормально в течение 5 мин. после вкл. с ПДУ,
после этого охлаждение прекращается.

Если с ПДУ его снова выкл/вкл, то охлаждение опять идет в течение 5 мин и опять прекращается. При этом нет аварий.
На тепло  этот блок работает нормально.


Два других ВБ работают на холод и тепло нормально.

Аварийные ошибки во всех внутренних блоках отсутствуют во всех режимах и сочетаниях включения.

Ошибочная диагностика.
Во время работы ОДНОГО аномального ВБ в режиме cool,
на НБ циклично через 5...10 мин появляется авария НР
(led1 красный мигает 5 раз)

компрессор останавливается, пауза 10-15 мин.
Так повторяется в течение 1 часа,
но аварийная ошибка на внутренних блоках не появляется.


Если включать поодиночке другие блоки на холод, то аварийные ошибки в НБ отсутствуют.
Если включать вместе все блоки на холод, то аварийные ошибки в НБ отсутствуют.

Ошибочное заключение.
Неисправен наружный блок,
забит фильтр канала или неисправен EEV аномального ВБ, канал С - заклинен в закрытом состоянии через 10 мин,
после нормальной работы.

Правильная диагностика.

В аномальном ВБ реакция на обрыв
трех термодатчиков разная:
- термодатчик комнаты мигает 2 раза.
- термодатчики трубы НЕ мигают в течение 1 часа.
Все термодатчики 10К исправны,
на корпус не пробиты.

Норма.
Входное R платы со стороны термодатчика Troom относительно общего провода:
R=10K.
Виден полупроводник при смене полярности в режиме прозвона p/n перехода.

Аномалия.
Входное R платы со стороны термодатчиков Tpipe относительно общего провода:
R=120 Ом,
R=200 Ом.
НЕ виден полупроводник при смене полярности в режиме прозвона p/n перехода.
Т.е, пробиты защитные стабилитроны в измерительных входах микроконтроллера.

Попытка выжигания стабилитронов не предпринималась.

Решение.
1 - Замена платы внутреннего блока.
2 - Подключение заземления в межблочном кабеле к внутренним блокам.

Рекомендация монтажникам.
Монтажник подключивший заземление в наружном блоке, но не подключивший заземление во внутренних блоках должен оплатить ремонт.

Похожий случай с забитым фильтром
после EEV.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-3mxs52e3v1b-net-ohlazhdenija-kanal-a/new/#new

Ремонт кондиционеров

AlexMSC

Рекомендация на тему заземления именно обоих блоков, вполне себе разумная и честная, вот только вряд ли она работающая.

SERVICEMAN

Цитата: AlexMSC от 08 июня 2025, 23:59:41
Рекомендация на тему заземления именно обоих блоков, вполне себе разумная и честная, вот только вряд ли она работающая.
Все правильно,
молния прилетает не каждый день, а может и никогда не прилетит.

Разрядник 3200V, варистор 14D621 (AC380V)
в блоке питания -  лишние элементы,
в штатных условиях эксплуатации.

Надо было еще и ферритовые кольца на провода поставить, для лучшей защиты от импульса.

Рекомендовано выполнить грозозащиту металлической кровли.

Maik

Думается мне, что молния, когда прилетит, если уж такое и случится, то в последнюю очередь владельцы жилья с кондиционером будут думать про монтажника и монтаж...

Nikita

Для частных домов очень даже уместно, но вот для квартир... К сожалению далеко не всегда есть реальная возможность сделать это заземление. Да и в дома молния не прилетает...

MasterICE

Если делаете качественно, а самое главное, уважаете свой труд, то конечно землю надо делать всегда. По крайней мере надо изыскивать способы для ее монтажа.

Wolt

Цитата: MasterICE от 09 июня 2025, 16:38:34
Если делаете качественно, а самое главное, уважаете свой труд, то конечно землю надо делать всегда. По крайней мере надо изыскивать способы для ее монтажа.
Ну и что вы сделаете в многоквартирном доме? К батарее заземлите? А тащить отдельный провод к щитку, ну просто нет зачастую возможности. Это же не частный дом.

SERVICEMAN

Цитата: Wolt от 13 июня 2025, 20:05:16
Цитата: MasterICE от 09 июня 2025, 16:38:34
Если делаете качественно, а самое главное, уважаете свой труд, то конечно землю надо делать всегда. По крайней мере надо изыскивать способы для ее монтажа.
Ну и что вы сделаете в многоквартирном доме? К батарее заземлите? А тащить отдельный провод к щитку, ну просто нет зачастую возможности. Это же не частный дом.
Перила лестницы заземлены.
Но подключиться к ним - тоже нарушение.

Alex76

Цитата: SERVICEMAN от 14 июня 2025, 07:36:31
Цитата: Wolt от 13 июня 2025, 20:05:16
Цитата: MasterICE от 09 июня 2025, 16:38:34
Если делаете качественно, а самое главное, уважаете свой труд, то конечно землю надо делать всегда. По крайней мере надо изыскивать способы для ее монтажа.
Ну и что вы сделаете в многоквартирном доме? К батарее заземлите? А тащить отдельный провод к щитку, ну просто нет зачастую возможности. Это же не частный дом.
Перила лестницы заземлены.
Но подключиться к ним - тоже нарушение.
Ну это вообще уже за гранью. Да и технически как это сделать? Провода на лестничную клетку выкидывать?

Nixao

Вообще в этом смысле хорошо работать в частных домах, там как правило с землей проблем нет, в квартирах, даже в новостройках, вот тут куча проблем может быть.

Marik

Цитата: Nixao от 18 июня 2025, 22:56:41
Вообще в этом смысле хорошо работать в частных домах, там как правило с землей проблем нет, в квартирах, даже в новостройках, вот тут куча проблем может быть.
Если застройщик нормальный, то никаких проблем с землей нет, а если еще и свободная планировка, то толковые электрики всегда "землю" в квартире делают.

Valeriy

Цитата: Wolt от 13 июня 2025, 20:05:16

Ну и что вы сделаете в многоквартирном доме? К батарее заземлите? А тащить отдельный провод к щитку, ну просто нет зачастую возможности. Это же не частный дом.

Если монтаж кондиционера осуществляется на стадии капитального ремонта, то никаких проблем в том, что бы вывести отдельный провод "земли" на щиток.

GameStop

Заземление как по мне, так обязательно нужно и хорошо монтировать кондиционер в квартире когда ремонт идет. В этом случае землю кинуть проще.

Overton

Цитата: GameStop от 30 июня 2025, 23:09:05
Заземление как по мне, так обязательно нужно и хорошо монтировать кондиционер в квартире когда ремонт идет. В этом случае землю кинуть проще.

Где вы в типовой квартире землю найдете? К батарее провод присобачите? А на этажный щит далеко не всегда есть возможность провод кидать

SERVICEMAN

Цитата: AlexMSC от 08 июня 2025, 23:59:41
Рекомендация на тему заземления именно обоих блоков, вполне себе разумная и честная, вот только вряд ли она работающая.
Стройная теория о необходимости заземления ВБ,
если заземлен НБ, развалилась на мульте c НБ:
MXZ - 32NV.
Который безаварийно отработал 20 лет.

Только ТРИ провода (L, N,S) подключены в межблочных кабелях на трех внутренних блоках MSC-07RV.

На внутренних блоках, в клеммной колодке,
нет клеммы GND.


На схеме ВБ нет GND.
На плате ВБ есть точка,
куда должен быть припаян провод GND,
но провод не припаян и нет отверстия для провода GND.

https://www.manualslib.com/manual/734130/Mitsubishi-Electric-Mxz-18nv.html?page=14#manual

На основании схемы MXZ - 32NV,
в случае пробоя изоляции в четырехжильном межблочном кабеле провода (L),
можно задействовать провод GND.