кондиционер Mitsubishi Mod Pumy-P125VKM1

Автор Смутковский, 30 июня 2018, 15:48:56

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Смутковский

Добрый день имеем в наличии кондиционер mitsubishi electric, Mod Pumy - P125VKM1 на R 410. Проблема в следующем при постановке на холод не происходит охлаждения помещения при этом компрессор (спиральник) работает , слышен перепуск газа. На тепло кондиционер работает. В чем может быть причина? Есть ли гидравлические схемы и коды ошибок. Заранее спасибо

Ремонт кондиционеров

wartandax

МЕ сервис-мануалы всегда в открытом доступе держит
Даже приложение есть для телефона, в нём коды ошибок и документация

Смутковский

Подскажите, как их по смотреть

Смутковский

По своей модели найти не могу


wartandax


Uswat


Uswat

Скачал сразу мануал, теперь сижу разбираюсь...

Uswat


Игорек_Донск

Цитата: Смутковский от 30 июня 2018, 15:48:56Добрый день имеем в наличии кондиционер mitsubishi electric, Mod Pumy - P125VKM1 на R 410. Проблема в следующем при постановке на холод не происходит охлаждения помещения при этом компрессор (спиральник) работает , слышен перепуск газа. На тепло кондиционер работает. В чем может быть причина? Есть ли гидравлические схемы и коды ошибок. Заранее спасибо
Стоит четырехходовой клапан и не переключается в режим холода. Меняй катушку или сам клапан, либо залип. Схема типовая для PUMY, проверь реле на плате.