FDC125VN Е16, I/U000

Автор Мик_Сергей, 10 июля 2015, 00:05:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Мик_Сергей

FDC125VN наружн
внутр (поеду смотреть)

Работает 5-7мин. затем останавливается, и выдаёт  E16 -неисправен вентилятор внутреннего блока

ЧТО смотреть (мерять) сразу?
и ещё, что это такое I/U000

Ремонт кондиционеров

wartandax

Я так понимаю, что это он показывает что он единственный блок в системе -юнит 0
А движок внутреннего асинхронник или DC ?
Если первый вариант, то смотреть датчик Холла, если второй , то плату в движке, обычно там сгорает драйвер
А в идеале сразу поменять двигатель вентилятора)


И спасибо, за правильное оформление темы! Все бы так)

Мик_Сергей

И Вам спасибо, за оперативность, и полноту ответа,
как отремонтирую - отпишусь.

А в идеале сразу поменять двигатель вентилятора)
тогда будет без заморочек с драйверами? или их тоже прийдётся меннять?

wartandax

Они в движке стоят, в сборе
Опять-же, смотря какой он у вас, может их вообще нет

hellberg

Во вложении алгоритм поиска. Какая внутрянка?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров