• Быстро растёт рабочий ток компрессора 5 0 5 1

Быстро растёт рабочий ток компрессора

Автор Artem345, 31 мая 2026, 18:31:19

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Artem345

Доброго времени суток столкнулся с такой проблемой внешний блок PU-P71VHA сломался. После замены платы и компрессора. Начал включаться. Но ток компрессор в течение 20 секунд возрастал до предела сработки защиты. Дальше подумав что система забита, данный блок был заменен на такой же б.у. Была продута  азотом система внутреннего блока, опресованна, провакумированна.но ситуация повторилась. При первичном запуске компрессор проработал несколько минут, далее он через каждые 3 минуты включается и работает в течение 30 секунд. Если дать простой то все по новой ток начинается от 6А и в течении 2 минут доходит до 21А и срабатывает защита. Логику впринципе я понимаю что он качает давление и оно никуда не уходит. Но в чем может быть причина? 2 разных внешних блока, внутренний продувается, засора не должно быть.
Прошу помощи, а то уже силы на исходе.

Ремонт кондиционеров

Artem345

У меня есть единственное предположение:
В данном внешнем блоке используется система Linear Expansion Valve — линейный расширительный вентиль, управляющая потоком фреона. Возможно датчики отвечающие за его работу, вышли из строя, и держут этот вентиль все время в закрытом положении. Так как это уже 2 внешний блок, неисправность самого вентиля и платы внешнего блока исключаются. Очень сильно прошу помощи, может быть кто сталкивался, или может направить по нужному пути. А то уже месяц пытаюсь поборь его...

Stasyan

Очень похожа на два момента - неисправность токового датчика или его обвязки. И второй - Межвитковое замыкание в компрессоре. Ток увеличивается на несколько процентов, что может вызвать срабатывание защиты.

Artem345

Цитата: Stasyan от 31 мая 2026, 19:26:41Очень похожа на два момента - неисправность токового датчика или его обвязки. И второй - Межвитковое замыкание в компрессоре. Ток увеличивается на несколько процентов, что может вызвать срабатывание защиты.
Токовый датчик стоит на плате внешнего блока. Т.к. я использовал 2 разных внешних блока, то соответственно и 2 разных датчика, 2 разных компрессора эффект одинаковый. Силу тока компрессора замерял клещами, она растет. В 1 внешнем блоке компрессор совершенно новый. 

Stasyan

Цитата: Artem345 от 31 мая 2026, 19:34:00
Цитата: Stasyan от 31 мая 2026, 19:26:41Очень похожа на два момента - неисправность токового датчика или его обвязки. И второй - Межвитковое замыкание в компрессоре. Ток увеличивается на несколько процентов, что может вызвать срабатывание защиты.
Токовый датчик стоит на плате внешнего блока. Т.к. я использовал 2 разных внешних блока, то соответственно и 2 разных датчика, 2 разных компрессора эффект одинаковый. Силу тока компрессора замерял клещами, она растет. В 1 внешнем блоке компрессор совершенно новый. 
Ну тогда получается, что предположение, что вы сделали парой постов выше, скорее всего верное. Терпения вам!

Artem345

Спасибо за терпение) датчики промерил, вроде исправны, какая то чушь выходит